• Panasonic CS-LE12NKD не выключается вентилятор внутреннего блока 5 0 5 1

Panasonic CS-LE12NKD не выключается вентилятор внутреннего блока

Автор Doc_86, 06 апреля 2016, 16:08:09

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Doc_86

Здравствуйте, прошу помощи. Проблема как в статье https://masterxoloda.ru/1/remont-plat-upravleniya-kondicionerov-chast-3 , вентилятор внутреннего блока крутится постоянно даже при выключенном кондиционере. Кондиционер Панасоник CS-LE12NKD китайский, инверторный. Я снял плату и нашел на ней реле AQG22212B02, оно одно. При измерении сопротивления на контактах реле со значками волны показания 17 и 33 при разной полярности.Собственно вопрос в том что не могу понять действительно ли это реле отвечает за работу вентилятора внутреннего блока и исправно ли оно? Фото платы и мультиметра прилагаю, место расположения реле обозначил красной стрелкой.

Заранее спасибо за помощь.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Да, это оно управляет вентилятором и его надо менять
При измерении мультиметр должен показывать обрыв, как будто вообще не касались щупами

Doc_86

Поменял реле AQG22212B02 кондиционер заработал нормально, но потом заметил что в выключенном состоянии двигатель вентилятора издает гул и вентилятор слегка вращается. При этом во включенном состоянии вентилятор работает нормально, скорость меняется пультом. Мультиметр показывает обрыв на контактах с волной. Не пойму в чем дело может быть

wartandax

У мультиметр на щупах 9 Вольт, а с платы идёт 220 В, поэтому мультиметр ничего и не покажет
Пробитая реле немного, б/у впаяли?

Doc_86

Нет, впаивал новую, заказывал из Китая. Я это заметил где то на третье включение, возможно первые два раза вентилятор выключался полностью. Видимо что то пробивает реле спустя некоторое время работы. Может двигатель вентилятора?

wartandax

Вряд-ли
Там защиту от импульсов ставят - конденсатор, и дроссель, проверьте , может , неисправно что-то
И перепаяйте реле, может некачественное

Doc_86

Цитата: wartandax от 12 мая 2016, 13:30:17
конденсатор, и дроссель, проверьте , может , неисправно что-то
А не подскажете на фото где они?
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

и как их проверить. И возможно ли как то проверить эти реле, я их 5 штук купил, как чувствовал.

144

А может это типа самоочистка, покрутится полчасика и перестанет? Я конечно не слышал что в панасах была такая фигня, но и модель то не новая.

Doc_86

Поменял в итоге еще раз реле и два конденсатора, плата отработала нормально весть прошлый сезон и продолжает работать

Parenek2004

Цитата: Doc_86 от 11 апреля 2018, 11:30:05
Поменял в итоге еще раз реле и два конденсатора, плата отработала нормально весть прошлый сезон и продолжает работать
простите,  а зачем меняли 2 конденсатора и какие именно?

есть точно такая проблема на panasonic CU-A12DKD от 2006 года рождения. Вставляем вилку в розетку, и турбина сразу же крутится на полную мощность. На пульте рабоатет все, кроме регулировки скорости вентилятора. Остановить вентилятор можно только выдернув вилку из розетки


Doc_86

Цитата: Parenek2004 от 25 августа 2019, 23:59:51

простите,  а зачем меняли 2 конденсатора и какие именно?

При замене только реле, оно работало не долго, на одно - два включения хватало. Конденсаторы менял плёночные помехоподавляющие, на моей плате они серого цвета прямоугольные, стоят в цепи мотора вентилятора. После замены конденсаторов реле нормально проработало один сезон, потом опять пробой. В итоге заменил ещё раз конденсаторы и дроссель рядом с одним из конденсаторов, пока работает ...

wartandax

Можно прям на плате дополнительно снабберную цепь навесным монтажом поставить

SERVICEMAN

Цитата: Doc_86 от 26 августа 2019, 08:46:39
Цитата: Parenek2004 от 25 августа 2019, 23:59:51
простите,  а зачем меняли 2 конденсатора и какие именно?
При замене только реле, оно работало не долго, на одно - два включения хватало. Конденсаторы менял плёночные помехоподавляющие, на моей плате они серого цвета прямоугольные, стоят в цепи мотора вентилятора. После замены конденсаторов реле нормально проработало один сезон, потом опять пробой. В итоге заменил ещё раз конденсаторы и дроссель рядом с одним из конденсаторов, пока работает ...
FANMOTOR  - межвитковое кз.

Doc_86