Кондиционер McQuay MMC075CR FBED запускается вентилятор, а компрессор нет

Автор Дмитрийй, 10 мая 2016, 13:28:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Дмитрийй

Добрый день! У нас кондиционер McQuay MMC075CR FBED. Из управления в наружном блоке: плата, конденсатор, два контактора (один на вентилятор нар. блока, второй на компрессор.) При включении кондиционера внутренний блок начинает работать, в наружном блоке кратковременно включается контактор вентилятора(на 1сек.), при этом вентилятор запускается и тут же снижает обороты и останавливается. И так происходит с периодичностью в 3-4 минуты. Компрессор при этом молчит. Пробовали принудительно и поочередно включать контактор компрессора, затем контактор вентилятора нар. блока-запускается и работает исправно. Есть ли у Вас версии почему так работает?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Сигнал включения на контактор компрессора с внутреннего блока приходит

Дмитрийй

Там должно идти с внутреннего блока на плату наружного и потом с нее на контактор.  Сигнал  с внутрянки идет только на контактор вентилятора. До внутрянки я еще не добрался, доступ ограничен.

hellberg

Если в наружке плата, то скорее всего должен быть цифровой обмен.
Ошибки вылезают какие-нибудь? Обычно они возникают после 3-го запуска.
В тепло не пробовали запускать?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Цитата: wartandax от 10 мая 2016, 14:14:01
Сигнал включения на контактор компрессора с внутреннего блока приходит
я тоже думаю что он НЕ приходит,а потом типа на "самодхват" встаёт.
такие машины,я в глаза не видел,схему искать не особо то охота,вот если бы ТС не поленился и сделал фото,было бы интересней.
На холодфорум фото выложил,а сюда нет,несправедливо.

Crazy Mont

Проблема с датчиками, смотрите ошибку или проверяйте их

Ефремыч

Датчик температуры испарителя гонит ошибку. Контроллер думает, что идет перегруз, и поэтому рвет цепь. Меняй термистор на наружке или смотри сопротивление фишки.

Parker

Цитата: Ефремыч от 29 мая 2026, 13:28:32Датчик температуры испарителя гонит ошибку. Контроллер думает, что идет перегруз, и поэтому рвет цепь. Меняй термистор на наружке или смотри сопротивление фишки.
Так если датчик испарителя гонит ошибку, то как бы логичнее его именно заменить, а не термистор. Не уверен, что последнее как-то исправит проблему.