Проблемы с системой CRAFFT что за зверь?

Автор yomka, 23 июля 2015, 22:54:33

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

yomka

Цитата: hellberg от 27 марта 2016, 10:10:22
Для r410 давление 7-7.5. Заправка только жидкарем.
На инверторах давление может плавать в зависимости от загрузки, там дозаправка сложнее.
У меня on off. Спасибо, поехал ставить.

yomka

Опять проблема. Установил всё, но компрессор теперь запускается и через 3-4 сек выключается, и так циклами. Что может быть? Уже заново его перезаправил, положенные 1,7кг. Выручайте

hellberg

А дома все нормально работало?
Проверяй электрику. Может просадка напряжения.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

Цитата: hellberg от 27 марта 2016, 21:04:28
А дома все нормально работало?
Проверяй электрику. Может просадка напряжения.
Да он уже и установленным 30минут у меня охлаждал нормально. А потом я решил в него 200гр. долить на длину трассы.  И в этот момент он так и стал делать. Я подумал что перезалил его и слил весь газ и заправил снова.
В мозгах не может остаться ошибка? Может как то обнулить его?

yomka

Сейчас померил температуру компрессора 80С. Перегревается и наверно срабатывает защита. Компрессор?

hellberg

Температура более менее. Если бы сработала защита по перегреву компрессора, то после третьего запуска он встал бы в ошибку (хотя черт знает какая логика там зашита).
Компрессор когда запускается качать начинает?
Какое давление было, когда работал?
Куда приходит питание?  Какой кабель?
Меряй напряжение, ток во время работы.
Ты его когда снимал, он пустой был?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

Цитата: hellberg от 27 марта 2016, 21:39:07
Температура более менее. Если бы сработала защита по перегреву компрессора, то после третьего запуска он встал бы в ошибку (хотя черт знает какая логика там зашита).
Компрессор когда запускается качать начинает?
Какое давление было, когда работал?
Куда приходит питание?  Какой кабель?
Меряй напряжение, ток во время работы.
Ты его когда снимал, он пустой был?
Качать не знаю начинает или нет, но трубки не холодные
Давление было 6 бар
Про питание и кабель не понял?
Напряжение наврятли, тут у нас просадок не бывает, но могу померить. Что конкретно?
Он у меня стоял 1 год в гараже пустой.
Вот видео его теперешней работы:
https://www.youtube.com/watch?v=CW8UJ5hLU7U&feature=youtu.be

hellberg

Давление маленькое было(он же на 410-м)-почему сразу дозаправлять не стал?
В первых сообщениях ты писал, что заправка 2.5 кг, а сейчас 1.7. Почему данные поменялись?
В гараже пустой стоял -мог запросто влаги насосать. Теперь может или затык где-то быть, или кислота в масле.
Оставь до завтра-пусть остынет (если сейчас продолжишь -точно убьешь, если уже не умер).
Какая мощность блока вообще?
Напряжение, ток нужно мерить будет. Питающий кабель какого сечения?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka

Цитата: hellberg от 27 марта 2016, 22:06:04
Давление маленькое было(он же на 410-м)-почему сразу дозаправлять не стал?
В первых сообщениях ты писал, что заправка 2.5 кг, а сейчас 1.7. Почему данные поменялись?
В гараже пустой стоял -мог запросто влаги насосать. Теперь может или затык где-то быть, или кислота в масле.
Оставь до завтра-пусть остынет (если сейчас продолжишь -точно убьешь, если уже не умер).
Какая мощность блока вообще?
Напряжение, ток нужно мерить будет. Питающий кабель какого сечения?
Правильно по шильде 1,7кг. Раньше я наверно ошибся при написании. Мощность его 8790 Вт. Питающий кабель главный 6, а питание с платы 2,5

yomka

Перегрева точно нет? Какая нормальная температура компрессора в рабочем состоянии и какая критическая?

hellberg

Температура в разных точках компрессора меняется. Сверху нагнетание-наиболее высокая температура (бывает под 100С). Обычно хорошо, когда температура посередине градусов 60,чтоб рука терпела. Но компрессора разные бывают.
Может и есть перегрев, но тогда термореле обычно размыкается и пока компрессор не остынет-не включится.
Вообще для 9 кВт что-то газа маловато 1.7 кг.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

yomka


yomka

Сейчас температура компрессора 33С, а работает так же. Значит это не перегрев. Завтра буду напряжения мерить, сегодня уже темно

yomka

Запитываю кабелем 3х6мм.
Что касается просадки, то крайне мало вероятно. Тут такого просто не бывает. Сколько живу не замечал и ни от кого не слышал.
Что ты имеешь в виду под пускателем?

hellberg

yomka прошу обращаться по нику.
Напряжение, ток нужно мерить. Это сейчас главное в диагностике будет. Мультиметр и клещи токовые обязательны. Без них никак.
Пускатель сверху в наружке стоит (черный кубик).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.