Hitachi RAM 72QH5 не включается без сброса питания.

Автор STAS_S, 17 августа 2022, 11:32:51

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

STAS_S

Добрый день.

Проблема в следующем - есть внешний блок Hitachi RAM 72QH5 с тремя внутренними RAK-18NH6A. Если выключить все блоки, то по прошествии ~ 35 - 45 минут кондиционер перестает включаться. Помогает сброс питания - если отключить питания совсем и оставить приметно на минуту, то посл подачи питания все включается и охлаждает, компрессор работает, вентиляток на внешнем блоке раскручивается. Также бывают самопроизвольные отключения после нескольких часов работы - для включения также нужен сброс питания.

Вызывали в прошлом году мастера - сказал, что-то с управляющей платой, но ремонтировать не взялся. Подскажите, есть шанс на ремонт или нужно менять внешний блок? Если менять, то можно ли на Hitachi RAM-71QH5, поскольку 72QH5 сейчас не найти...

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Возможно, плохая пайка, в эксплуатации более10 лет.
Внешний блок доступен?
Фото.

SERVICEMAN

Цитата: STAS_S от 17 августа 2022, 11:32:51
...Hitachi RAM 72QH5 с тремя внутренними RAK-18NH6A.

Если выключить все блоки,
то по прошествии ~ 35 - 45 минут
кондиционер перестает включаться.

Помогает сброс питания -
если отключить питания совсем...
Написано верно?

STAS_S

Добрый день.

Внешний блок доступен - закреплен на балконе. По поводу вопроса "Написано верно?" не совсем понимаю, что именно вызывает сомнения.

Имелось ввиду, если поультом выключаешь все кондиционирование, то через некоторое время пультом уже не включается. Помогает только общее отключения питания в щитке в квартире, кондиционер на отдельном автомате.

STAS_S

Фотографии

SERVICEMAN

Цитата: STAS_S от 22 августа 2022, 11:24:01
Фотографии
Хорошо бы знать код ошибки - в наружном блоке мигания светодиодов.
См таблицу на крышке наружного блока внутри.

Славян

О, это классика жанра! Система уходит в защиту и не сбрасывается без полного обесточивания — это 100% мозги внешнего блока. Шанс на ремонт есть, но искать надо не мастера, а хирурга для платы.
Насчёт замены на 71-ю модель — это опасная идея. Они как бы похожи, но «прошивки» и параметры разные. Внутренние блоки могут нового «соседа» не понять. Выйдет «стрельба по своим» и компрессор долго не проживёт. Лучше искать такой же бу блок или чинить этот.

Foliksd41

Классический косяк старых Hitachi, когда умирает блок питания на плате управления или вылетают конденсаторы в цепи +5V дежурного режима. Со временем они теряют ёмкость, и контроллер «забывает» состояние после выключения. Сброс питания помогает, так как кондёры успевают разрядиться и схема стартует заново. Ремонт возможен: меняют электролиты на входе и стабилизатор 7805, иногда перепаивают реле. Заменять блок на RAM-71QH5 можно, но потребуется перепрошивка или замена платы управления — у них разная логика опроса внутренних блоков. Попробуй поискать мастера по пайке, делов на час. Менять весь внешник из-за мелочи просто выброшенные деньги.