• Hitachi RAM 71-QH5 вышла из строя плата внешнего блока 5 0 5 1

Hitachi RAM 71-QH5 вышла из строя плата внешнего блока

Автор Enthrone, 18 июля 2017, 15:40:07

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Enthrone

Перестала работать сплит-система ,вызвали мастера ,снял плату,сказал что починит, не смог. Подскажите пожалуйста можно ли ее отремонтировать или заказать новую, по всем фирмам что звонили никто ничего путного не сказал.

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Enthrone от 18 июля 2017, 15:40:07
Перестала работать сплит-система ,вызвали мастера ,снял плату,сказал что починит, не смог. Подскажите пожалуйста можно ли ее отремонтировать или заказать новую, по всем фирмам что звонили никто ничего путного не сказал.
Предыстория выхода из строя кондиционера - ?
Перенапряжение, просадка эл. питания была - ?
Перед выходом из строя кондиционер работал нормально - ?
В каком режиме вышел из строя - ?

Это модуль инвертора.
Наименование модуля инвертора?
Надо фото ярлыка сбоку.

Компрессор живой?
Может и новый модуль сгореть в противном случае.

drug

это хитачи
"предистория" хорошо бы

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


стаб, не помню, в районе 15-18

и да, такое хер купишь, разве что с разборки, с верхними конденсаторами в сборе((

drug


Enthrone

Цитата: SERVICEMAN от 18 июля 2017, 22:20:13
Цитата: Enthrone от 18 июля 2017, 15:40:07
Перестала работать сплит-система ,вызвали мастера ,снял плату,сказал что починит, не смог. Подскажите пожалуйста можно ли ее отремонтировать или заказать новую, по всем фирмам что звонили никто ничего путного не сказал.
Предыстория выхода из строя кондиционера - ?
Перенапряжение, просадка эл. питания была - ?
Перед выходом из строя кондиционер работал нормально - ?
В каком режиме вышел из строя - ?

Это модуль инвертора.
Наименование модуля инвертора?
Надо фото ярлыка сбоку.

Компрессор живой?
Может и новый модуль сгореть в противном случае.

1.Перестали включаться внутренние блоки после выключения электричества
2. Перед выходом из строя кондер работал нормально
3. Просто лампочка мигала на внутреннем блоке, как мигала не помню.
4. Компрессор не проверяли
Т.к. фоткать не удобно несколько фотографий скину.

Enthrone

Цитата: drug от 19 июля 2017, 08:19:21
это хитачи
"предистория" хорошо бы

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


стаб, не помню, в районе 15-18

и да, такое хер купишь, разве что с разборки, с верхними конденсаторами в сборе((
Эх, где бы найти его, плата точно неремонтопригодна? Может есть аналоги этой платы. Поиск по изображению дал ссылку на ветку с Вашего форума
http://forum.masterxoloda.ru/midea/mo11mu-12hrdn1/?prev_next=next


SERVICEMAN

Цитата: Enthrone от 19 июля 2017, 11:45:05
Предыстория выхода из строя кондиционера - ?
Перенапряжение, просадка эл. питания была - ?
Перед выходом из строя кондиционер работал нормально - ?
В каком режиме вышел из строя - ?

Это модуль инвертора.
Наименование модуля инвертора?
Надо фото ярлыка сбоку.

Компрессор живой?
Может и новый модуль сгореть в противном случае.

1.Перестали включаться внутренние блоки после выключения электричества
2. Перед выходом из строя кондер работал нормально
3. Просто лампочка мигала на внутреннем блоке, как мигала не помню.
4. Компрессор не проверяли
Т.к. фоткать не удобно несколько фотографий скину.



Вангую.
Внешний блок, а именно, модуль инвертора вышел из строя по причине кратковременной просадки эл. питания.
В этом случае компрессор живой.

Надо увидеть фото -  наименование модуля инвертора, а не кондиционера. :)
Модуль инвертора, это черная коробочка внутри внешнего блока кондиционера.
http://my.jetscreenshot.com/11714/m_20170719-n4ej-62kb.jpg
То же самое, только вид сбоку, где ярлык бумажный приклеен.

SERVICEMAN

Цитата: drug от 19 июля 2017, 08:24:15
ой, посмотрел крупно фотку,
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

да только фтопку, разобрать на запчасти)))
Это элементы корректора мощности?
Есть шанс восстановления модуля.

Подобный модуль я видел у DAIKIN.
Есть шанс приобретения не дорого.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=23&TID=44379


SERVICEMAN

Цитата: drug от 19 июля 2017, 08:19:21
это хитачи
"предистория" хорошо бы

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

стаб, не помню, в районе 15-18
и да, такое хер купишь, разве что с разборки, с верхними конденсаторами в сборе((
IMHO
Это другая история.

Enthrone

Цитата: SERVICEMAN от 19 июля 2017, 19:43:47

Вангую.
Внешний блок, а именно, модуль инвертора вышел из строя по причине кратковременной просадки эл. питания.
В этом случае компрессор живой.

Надо увидеть фото -  наименование модуля инвертора, а не кондиционера. :)
Модуль инвертора, это черная коробочка внутри внешнего блока кондиционера.
http://my.jetscreenshot.com/11714/m_20170719-n4ej-62kb.jpg
То же самое, только вид сбоку, где ярлык бумажный приклеен.
Ну я юзер =)) , простите ,сейчас сделаю фотку. Никаких больше надписей с других сторон нет =(

Enthrone

Цитата: SERVICEMAN от 19 июля 2017, 19:57:55
Цитата: drug от 19 июля 2017, 08:24:15
ой, посмотрел крупно фотку,
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

да только фтопку, разобрать на запчасти)))
Это элементы корректора мощности?
Есть шанс восстановления модуля.

Подобный модуль я видел у DAIKIN.
Есть шанс приобретения не дорого.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=23&TID=44379
Попробую нашим горемастерам дать ссылочку, может смогут починить, а никто не может посоветовать организацию или человека  в Казани, который смог бы отремонтировать?
Про ссылку на форум aircon, там обсуждают каких-то кидал, которые людям барахло продают =)  после такого слабо верится что можно купить что-то да еще и не за дорого =( Вот поэтому и нужен профессионал, потому что или закажешь не то или пришлют отремонтированный модуль.

wartandax

Вот поэтому многие профи тоже не хотят браться за такое, если нет в личном загашнике такой детали


SERVICEMAN

Цитата: Enthrone от 25 июля 2017, 09:14:33
Цитата: SERVICEMAN от 19 июля 2017, 19:43:47

Вангую.
Внешний блок, а именно, модуль инвертора вышел из строя по причине кратковременной просадки эл. питания.
В этом случае компрессор живой.

Надо увидеть фото -  наименование модуля инвертора, а не кондиционера. :)
Модуль инвертора, это черная коробочка внутри внешнего блока кондиционера.
http://my.jetscreenshot.com/11714/m_20170719-n4ej-62kb.jpg
То же самое, только вид сбоку, где ярлык бумажный приклеен.
Ну я юзер =)) , простите ,сейчас сделаю фотку.
Никаких больше надписей с других сторон нет =(
Есть!
Подсказываю.
В торце, сбоку лазерная гравировка видна в лупу, под определенным углом освещения.

Enthrone

Цитата: wartandax от 25 июля 2017, 11:40:02
Вот поэтому многие профи тоже не хотят браться за такое, если нет в личном загашнике такой детали
Но выкидывать блок или покупать новый за 100к это наверное не совсем правильно =(