Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC через 2 часа перестаёт охлаждать

Автор Kvint, 06 августа 2025, 12:51:42

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Kvint

Модель Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC. Работает на охлаждение часа полтора-два, потом резко перестает охлаждать, на обогрев все нормально. На ошибки смотрел, ничего не показывает

Ремонт кондиционеров

Voltage

Очень похоже на испарение фреона и срабатывание термодатчика. Фильтры проверить, свободен ли доступ воздуха к обоим блокам.

Makarov

Не исключено, что в наружном блоке тонны грязи, вот он и уходит в перегрев по истечении некоторого времени. Помыть бы и все.

Nesmian

Сервисный пакет на внешний блок и нормально пройтись по нему с мойкой высокого давления, думаю, что проблема решится.

Overton

Перегрев от грязи, может просто не хватает воздуха на наружном блоке (грязь, мало места для нормального воздухообмена).

Veradnov

Цитата: Kvint от 06 августа 2025, 12:51:42
Модель Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC. Работает на охлаждение часа полтора-два, потом резко перестает охлаждать, на обогрев все нормально. На ошибки смотрел, ничего не показывает
Не охлаждает все время или проходит время и опять начинает работать? Что происходит после того, как выключили и включили?

Gavr

Цитата: Veradnov от 14 августа 2025, 18:20:00
Цитата: Kvint от 06 августа 2025, 12:51:42
Модель Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC. Работает на охлаждение часа полтора-два, потом резко перестает охлаждать, на обогрев все нормально. На ошибки смотрел, ничего не показывает
Не охлаждает все время или проходит время и опять начинает работать? Что происходит после того, как выключили и включили?
Вот тоже подумалось, кондиционер вышел на заданную температуру, чего ему дуть-то активно? В программе заложено держать 20 градусов, вот он и держит, потом снова включится.

Never

Цитата: Kvint от 06 августа 2025, 12:51:42
Модель Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC. Работает на охлаждение часа полтора-два, потом резко перестает охлаждать, на обогрев все нормально. На ошибки смотрел, ничего не показывает
Нормальная мойка наружного блока вашего кондиционера исправит эту ситуацию с большей долей вероятности.

Monday

Цитата: Kvint от 06 августа 2025, 12:51:42
Модель Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC. Работает на охлаждение часа полтора-два, потом резко перестает охлаждать, на обогрев все нормально. На ошибки смотрел, ничего не показывает

В чем проблема просканировать его на ошибки и понять, в каком направлении надо копать. Если ошибок нет, то значит чистка и мойка.

ClimatMen

Так что в итоге-то? У знакомого точно такая же проблема, решать пытаются уже второй месяц, но толком так ответа и не нашли.

Todd

Отмыть все нормально и будет все путем. Грязь мешает нормальному охлаждению наружного блока. Вот он и отрубается со временем.

Mark85

Затрудненный доступ воздуха к наружному блоку. А вот почему, надо смотреть, не правильная установка, грязь в наружном блоке и так далее.

Крутихин

А никаких работ по электрике в доме не велись? Видел как-то такое, что электрики просто фазу поменяли и в итоге, просто розетку перевернуть и все работать будет.

BigCam

Цитата: Kvint от 06 августа 2025, 12:51:42Модель Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC. Работает на охлаждение часа полтора-два, потом резко перестает охлаждать, на обогрев все нормально. На ошибки смотрел, ничего не показывает

А режим Слип Моде случаем не включен? Он как раз в таком формате и работает через час-два поднимая температуру

Denisov

Цитата: Крутихин от 06 сентября 2025, 00:02:50А никаких работ по электрике в доме не велись? Видел как-то такое, что электрики просто фазу поменяли и в итоге, просто розетку перевернуть и все работать будет.

Да вроде как это не трехфазник, так что не думаю, что тут есть проблема с фазами.