Мультисплит Hisense AMW2-20U4SNC1 ошибка 18

Автор Larryrax, 23 июля 2025, 12:41:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Larryrax

Мультисплит Hisense AMW2-20U4SNC1 не работает, на внешке ошибка 18, что делать, что это значит?

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Вот тебе все ошибки

18- защита от повышенного напряжения

wartandax

Меняйте или ремонтируйте плату наружки

DAP

Цитата: Crazy Mont от 23 июля 2025, 14:19:17
Вот тебе все ошибки

18- защита от повышенного напряжения
Это если новые коды, а если старые, то - Ошибка 18 - Неисправен датчик трубопровода газообразного хладагента на клапане C

Роман77

Проблема в плате наружного блока, надо смотреть, ремонтопригодная ли она или надо покупать новую.

wartandax

Цитата: DAP от 23 июля 2025, 16:18:48
Цитата: Crazy Mont от 23 июля 2025, 14:19:17
Вот тебе все ошибки

18- защита от повышенного напряжения
Это если новые коды, а если старые, то - Ошибка 18 - Неисправен датчик трубопровода газообразного хладагента на клапане C
Внимательно читайте маркировку мульта - головы всего 2, А и В

Vayjak

Коллеги, ошибка 18 на мультисплите Hisense — это низкое давление хладагента в системе. Чаще всего проблема в утечке фреона или неисправности датчика давления. Самостоятельно решить не получится тут нужен специалист с оборудованием для поиска утечки, заправки и тестирования системы.

Ремонт кондиционеров