Кондиционер Hisense AS-11UR45YDDB1W - нет связи, неисправен наружный блок.

Автор SERVICEMAN, 14 августа 2024, 00:26:12

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Кондиционер Hisense AS-11UR45YDDB1W - нет связи, неисправен наружный блок.

Постоянно светится LED5 - зеленый.
LED4 - не светится.
12V, 15V - есть.
3.3V, 5V - нет
На процессоре нет питания,
нет колебаний кварца.

Выгорела дорожка (5V) к термодатчикам, вспучились два конденсатора (10 mk/25 V) в этой цепи.

Как могло произойти перенапряжение в цепи термодатчиков?

Из практики по другим брендам:
Провод или корпус одного из термодатчиков коснулся/пробился на корпуса кондиционера.

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN


Месяц назад была в ремонте такая же плата от какого-то Hisense с таким же дефектом.


SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 14:35:16
Так это в итоге лечится?

Причина появления перенапряжения осталась неизвестна.
Наверняка, пробой термистора или EEV  на корпус.

Платы ушли в утиль.

wartandax

Вот это мне надо было узнать, чтобы сразу заказчиков ориентировать на замену плат

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 17:24:40
Вот это мне надо было узнать, чтобы сразу заказчиков ориентировать на замену плат
Конечно, лучше менять плату,
если она есть в продаже.

Претензию по гарантии - отправлять в Китай.

Nixao

Цитата: SERVICEMAN от 17 июня 2025, 16:19:07
Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 14:35:16
Так это в итоге лечится?

Причина появления перенапряжения осталась неизвестна.
Наверняка, пробой термистора или EEV  на корпус.

Платы ушли в утиль.

Провод или корпус одного из термодатчиков коснулся/пробился на корпуса кондиционера. Вот скорее всего причина возникновения данной проблемы.

SERVICEMAN

Цитата: Nixao от 19 июня 2025, 19:10:06
Цитата: SERVICEMAN от 17 июня 2025, 16:19:07
Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 14:35:16
Так это в итоге лечится?

Причина появления перенапряжения осталась неизвестна.
Наверняка, пробой термистора или EEV  на корпус.

Платы ушли в утиль.

Провод или корпус одного из термодатчиков коснулся/пробился на корпуса кондиционера. Вот скорее всего причина возникновения данной проблемы.
Я НИ разу не встречал пробитый на корпус термодатчик, провод с нарушенной изоляцией касался корпуса с фатальными разрушениями - было.

HeroesIce

Цитата: SERVICEMAN от 20 июня 2025, 00:41:54

Я НИ разу не встречал пробитый на корпус термодатчик, провод с нарушенной изоляцией касался корпуса с фатальными разрушениями - было.
Суслика видите? А он есть. А что касаемо проводов, то не такая уж и редкая история, тем более, для этой модели кондиционеров.

Mavic

А кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что кондиционеры этой марки немного "подвывают" при работе? Уже не первый раз про это читаю, но так никто и не разобрался почему.

Alex76

Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 17:20:09
А кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что кондиционеры этой марки немного "подвывают" при работе? Уже не первый раз про это читаю, но так никто и не разобрался почему.

Про Хайеры такое слышал, точнее про их внешние блоки, а вот про Хайсенс вроде как все нормально и особы х нареканий не было.

Djamshud

Цитата: Mavic от 20 июня 2025, 17:20:09
А кто нибудь сталкивался с такой проблемой, что кондиционеры этой марки немного "подвывают" при работе? Уже не первый раз про это читаю, но так никто и не разобрался почему.
Если подвывают, то это проблема и ее надо чинить, а вот что бы такое было детской болячкой производителя, то нет.

Boroda

Цитата: SERVICEMAN от 20 июня 2025, 00:41:54

Я НИ разу не встречал пробитый на корпус термодатчик, провод с нарушенной изоляцией касался корпуса с фатальными разрушениями - было.
Один раз видел подобное, но вот там судя по всему, блоку судя по мятым стенкам. А так, да. Сложно представить, что должно было бы произойти.

Ремонт кондиционеров