Кассетник Hisense - падает давление фреона и отключается через 2 минуты

Автор Звягинцев_Анд, 10 июля 2024, 10:14:05

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Звягинцев_Анд

Подскажите пожалуйста. Кондиционер заправлен по весам, не рабочее давление 15-16 бар. Рабочее по газу падает до 2 бар и компрессор работает 1-2 минуты и выключается. Уже произвели замену компрессора и каппилярки. Подскажите в чем еще может быть причина такого низкого давления и краткосрочной работы компрессора?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Непроходимость фреона - залом на трассе, засор, может старый фильтр, не пропускает какой-то клапан

Звягинцев_Анд

Цитата: wartandax от 10 июля 2024, 12:33:51
Непроходимость фреона - залом на трассе, засор, может старый фильтр, не пропускает какой-то клапан
заломы исключены, фильтр если я правильно понимаю на фото обведен? А если клапан как его проверить? и второе фото добавил как происходит обмерзание.

Artemiii

Похоже на серьезное засорение где-то в системе после замены компонентов. Такое падение давления до 2 бар и отключение компрессора часто бывает при заблокированном фильтре-осушителе или если в системе осталась влага или медная стружка. Также проверьте четырехходовой клапан, потому что он может подклинивать и создавать блокировку. Еще возможна проблема с электронной платой управления, которая дает неправильные сигналы. :-\

Ворон

Цитата: Звягинцев_Анд от 10 июля 2024, 10:14:05Подскажите пожалуйста. Кондиционер заправлен по весам, не рабочее давление 15-16 бар. Рабочее по газу падает до 2 бар и компрессор работает 1-2 минуты и выключается. Уже произвели замену компрессора и каппилярки. Подскажите в чем еще может быть причина такого низкого давления и краткосрочной работы компрессора?

Скорее всего, засор в фильтре-осушителе или расширительном клапане. Давление всасывания 2 бара — это ничто, компрессор отключается по защите. Проверь эти узлы, а также нет ли обмерзания на испарителе.

Ремонт кондиционеров