Hisence Multi-Split P00397Q несколько ошибок

Автор Efim, 07 октября 2025, 13:04:16

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Efim

Проблема с запуском внутреннего блока  VRF системы Hisence Multi-Split P00397Q, сначала пишет ошибку f18, при следующем нажатии пишет 28 (в верхнем ряду) и 91 (в нижнем), пробуешь в третий раз, выдает b1 (вверху) и 19 (внизу). Что это может быть?

Ремонт кондиционеров

Yordan

Очень похоже на программный сбой, ошибки не реальные, а просто рандомные. Попробуйте откат до заводских настроек.

Friday

Цветомузыка... Коды ошибок F18, 28, 91, B1 и 19 связаны с различными проблемами внутреннего блока Hisense Multi-Split. F18 указывает на ошибку связи между внутренним и наружным блоками. Проверяйте внутренний блок на предмет напряжения.

Руслан_Минин

Цитата: Efim от 07 октября 2025, 13:04:16Проблема с запуском внутреннего блока  VRF системы Hisence Multi-Split P00397Q, сначала пишет ошибку f18, при следующем нажатии пишет 28 (в верхнем ряду) и 91 (в нижнем), пробуешь в третий раз, выдает b1 (вверху) и 19 (внизу). Что это может быть?

F18 у них почти всегда ошибка связи между блоками. Проверь межблочный кабель и питание на внутреннем блоке, а не жди, пока все комбинации ошибок переберёшь.

KiT

Все блоки не получают корректных команд от основного. Первое - межблочное соединение, второе - сбой на программном уровне на плате управления.

Ильяс

Проверить бы работоспособность термодатчиков и при необходимости заменить их. Что-то мне подсказывает, что проблема именно в них.

Ремонт кондиционеров