• Кондиционер Haier HSU-09RA03- капает вода в середине настенного блока. 5 0 5 1

Кондиционер Haier HSU-09RA03- капает вода в середине настенного блока.

Автор SERVICEMAN, 29 июля 2017, 11:00:21

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Во внутреннем блоке кондиционера Haier посередине блока капают капли воды.
Помпы нет, самотек.

После чистки дренажа, поддона, крыльчатки и теплообменников внутреннего и внешнего блоков капание не устранилось.

В чем причина?

IMHO.
Нарушение дренажа конденсата:
1 - забит канал дренажа или уменьшен его диаметр, или не соблюдается непрерывный уклон, воздушная пробка,
2 - нарушение уровня поддона,
3 - трещина в поддоне.

Капли капают мимо поддона:
1 - проблема с заправкой (обмерзание испарителя),
2 - не смачиваемая поверхность пластин испарителя (голубое напыление),
3 - повышенные обороты вентилятора срывают капли с испарителя,
4 - термофлекс на толстой трубе нарушен, капли конденсата капают с трубы,
5 - повышенная влажность в помещении, низкая уставка, поэтому конденсация влаги на корпусе внутреннего блока.

Какие еще варианты "подмоченной репутации" могут быть - ?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Может там два поддона и сток из верхнего в нижний забит?
Такое в Электрах было

Andis

Такая же хрень у TADILUXа, испаритель синего оттенка. Стоит помпа - исправна, проверял. Поддон без трещин, наливал воду, держит. Осматривал с фонариком на просвет, все целое. При работе кондиционера, конденсат образуется даже на днище поддона. Помещение с высокими потолками, примерно 3 метра. 8x6 метров примерно на глаз. Кондиционер 9-ка. Такое ощущение, что его мощности охлаждения не хватает. Теплообменник при работе кондиционера не обмерзает. Порекомендовал скорость вентилятора ограничить средней и не опускать температуру пультом ниже 22 градусов. Правильно? Интересует мнение крупных специалистов.

7climat

Забит второй поддон, который стоит на задней стенке, и если мощности не хватает то может промерзает сам пластик ванночки.

forsag

Цитата: SERVICEMAN от 29 июля 2017, 11:00:21
Капли капают мимо поддона:
1. Падение конденсата с калачей радиатора мимо ванночки или пластикового экрана, как было у Медей в 12-ом году, и стекание с наиболее удобного места внизу блока.
2. Забита задняя ванночка грязью или паутина в проходе от задней ванночки в основную. Задняя ванночка проходит по внешнему корпусу с задней части внутреннего блока.

Andis

Кандей новый, ничего не забито :) Все норм, потоком воздуха сдувает с конденсатора капли воды мимо лотка на большой скорости:)

SERVICEMAN


Ремонт кондиционеров