Haier Coral HSU-07HPL303/R3/HSU-07HPL103/R3 - установили новый кондиционер
Через неделю звонит заказчик - спать невозможно, внутренний блок гудит, ночью очень назойливо, даже если он не работает.
Помогает только выключение в щитке автомата, но это не выход

При выезде информация подтвердилась - да, гул есть.

"Империя Климата" - предложила приехать послушать за 3 тысячи рублей (выезд платный в любом случае, даже если это гарантия)
Либо, демонтировать и привезти в СЦ Империи Климата
Мы усомнились в музыкальном слухе специалистов компании, в прошлый раз они гул от треска не могли отличить...

В итоге демонтировали бокс с платой и трансформатором внутреннего блока

Заменили трансформатор на электронный источник питания с необходимыми характеристиками, гул полностью исчез.

Итог: клиент доволен, гарантия полностью за наш счёт, в карму компании ИК очередной минус.

Ремонт кондиционеров

wartandax

21 век на дворе, а в кондиционере трансформатор :o


Просто не надо покупать дешёвые кондиционеры Haier и всё будет хорошо

Boroda

Цитата: wartandax от 04 июля 2025, 15:53:34
21 век на дворе, а в кондиционере трансформатор :o


Просто не надо покупать дешёвые кондиционеры Haier и всё будет хорошо

Ну это как в время светодиодных светильников, покупать светильники под люминесцентные лампы, да еще с электромагнитными балластами :)

Mario

Что-то с этим Хайером, по бюджетному сегменту сплошная проблематика. Гул внешнего блока, как данность и норма. Ну кроме серии Флексис...

Михаил77

Я уже был четко уверен, что электромеханику уже очень давно не ставят от слова совсем...

WOTwar

Про гудение внешних блоков у этой марки слышал многократно, но вот что бы внутренний. И да, удивлен про электромеханику. Старье же.

Faust

Внутрянка? Но вот тут чему гудеть-то по большому счету? Как дроссель что ли для люминесцентных ламп?

DAP

Похоже в бюджетные серии Хайер вставляет комплектующие от смежников по принципу, что нашли подешевле, то и воткнули...

Фил

Так вот в чем причина... Было пару подобных случаев, но так ни к какому выводу не пришли, а оказывается ларчик просто открывается...

Badlin

Блин, так вот что еще может гудеть в внутреннем блоке. Недавно клиент с такой проблемой обращался, думал, что компрессор или барабан вентилятора...

Kovalev

Плюсую, скорее всего в половине случаев гула ВБ именно электромагнитные трансформаторы...

Emerlol

Один в один и кондиционер и такие же проблемы с гулом в выключенном состоянии. Может кто сказать что за электронный источник питания на который поменяли трансформатор? Не шарю в этом совсем

wartandax

Цитата: Emerlol от 09 ноября 2025, 10:01:39Один в один и кондиционер и такие же проблемы с гулом в выключенном состоянии. Может кто сказать что за электронный источник питания на который поменяли трансформатор? Не шарю в этом совсем
Можно поменять на другой нормальный трансформатор, параметры смотрите на старом

Emerlol

Цитата: wartandax от 09 ноября 2025, 11:16:27
Цитата: Emerlol от 09 ноября 2025, 10:01:39Один в один и кондиционер и такие же проблемы с гулом в выключенном состоянии. Может кто сказать что за электронный источник питания на который поменяли трансформатор? Не шарю в этом совсем
Можно поменять на другой нормальный трансформатор, параметры смотрите на старом
Спасибо. Забыл добавить что после включения в розетку не гудит, а начинает гудеть только после того как поработает и его выключишь с пульта. Я так понимаю что кроме трансформатора там больше нечему гудеть по идее?