GREE GWH12UB-K3DNA4F не реагируют на пульт и включаются в автоматическом режиме.

Автор Eujin, 03 июля 2025, 21:44:15

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Eujin

кондиционер GREE GWH12UB-K3DNA4F/I в кафе 3 кондиционера, ни один не реагирует на пульт, включается в автоматическом режиме. Долго стояли не работая.

Ремонт кондиционеров

Lenor

Вот три варианта, выбирайте:

1) Отсутствие электропитания или проблемы с электросетью
2) Неисправность пульта дистанционного управления
3) Сбой в работе платы управления внутреннего блока

wartandax

Первым делом проверяем пульт камерой телефона https://masterxoloda.ru/1/kak-proverit-pult-upravleniya-2/


Далее, если не помогло - открываем кондиционер и промываем корпус, а точнее окошко, через которое проходит сигнал от пульта.


Похоже, что жир/копоть с кухни проникала внутрь кондиционеров

Гарри

Цитата: Eujin от 03 июля 2025, 21:44:15
кондиционер GREE GWH12UB-K3DNA4F/I в кафе 3 кондиционера, ни один не реагирует на пульт, включается в автоматическом режиме. Долго стояли не работая.
если запускается нормально с внутреннего блока, то просто купите универсальный пульт и будет вам счастье :)

Yashin

С пультами что-то не то. Сами-то кондиционеры нормально работают?

Fondatore

Если пульт рабочий, как проверить, написали выше, то не исключено, что фотоприемник навернулся на самом кондиционере.

Kovalev

Попробуйте включить кнопками внутреннего блока. Если включатся, то надо менять пульты.

Mike

За долгое время особенно в кафе могли фотоприемники просто жиром зарасти. При чем не уверен, что они даже рабочие.

Samson

Типичная проблема для всех кондиционеров, что в общепите стоят. Масложировые отложения на всех платах, в том числе и на плате управления.

Крутихин

Если все три не реагируют, то как мне кажется, проблема в самом пульте. Так что бы сразу три жиром равномерно завазюкались?

Гальдор

Я бы в этом случае сразу же полез бы к внутреннему блоку, что бы попробовать включить его минуя ПДУ.

BigCam

Цитата: Гальдор от 29 сентября 2025, 21:53:49Я бы в этом случае сразу же полез бы к внутреннему блоку, что бы попробовать включить его минуя ПДУ.

В случае с кафе, где жир в воздухе может витать, да еще и кондиционеры долго не работали, я бы начал с чистки, а уже потом и включать пробовал бы.

Yozhik

Цитата: Гальдор от 29 сентября 2025, 21:53:49Я бы в этом случае сразу же полез бы к внутреннему блоку, что бы попробовать включить его минуя ПДУ.

Так все же включается, что вы пробовать хотели? Я так понимаю, что проблема как раз в том, что режимы не переключаются

Ремонт кондиционеров