Самопроизвольное отключение

Автор Freddy, 16 июля 2013, 08:28:13

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Freddy

Кондиционер после ремонта - паяли трубы после ремонта. Но все равно при заправки отключается наружный блок, до нужной температуры не доводит, выключаясь после 10-15 минут работы. Перезапуск не помогает.

Ремонт кондиционеров

Shooter

Что за модель кондиционера? Ошибки какие-либо выдает при этом? Когда заправляли, смотрели норму заправки на шильдике?

Леонид

Цитата: Freddy от 16 июля 2013, 08:28:13
Но все равно при заправки отключается наружный блок
А заправили сколько? Там на каждый кондиционер есть своя норма, которую вы вообще-то должны строго соблюдать.

liudmyla

Сначала хорошо отвакуумируй, а потом заправляй. Норма влетит как надо. Главное ее точно установить и соблюсти.

Xolodok

Не забывайте, что еще придется посмотреть все реле, может они не справляются, при необходимости заменить.

Freddy

Цитата: Shooter от 16 июля 2013, 09:14:47
Что за модель кондиционера?
gree GUHN42NM3A0. Ошибку никакую, зараза. не выдает, просто гаснет.
И по поводу нормы - заправили вроде бы так, как книжка пишет, не в первый раз же!

Vlad

Что-то сомневаюсь, что норму заправили. Такое впечатление, что недозаправили, и кондиционер вырубает по перегреву.

Freddy

Умные, да? Сейчас вон какая жара, он и 10 минут не пашет, откуда перегрев? И как заправить, если постоянно тухнет?

Taras

Цитата: Freddy от 17 июля 2013, 16:27:42
Умные, да? Сейчас вон какая жара, он и 10 минут не пашет, откуда перегрев? И как заправить, если постоянно тухнет?
Вообще-то при хорошем вакууме в кондиционере штатная доза должна залетать на ура. Так что учтите это.

Леонид

Думаю, что скорее всего рубит по датчику обмерзания испарителя, если 10 минут работает. Проверьте испаритель.

Shooter

А что у тебя манометры по высокой и низкой показывают? Что заправили я читал, а перед заправкой нормально ваккумировали, а то если у вас в системе фреон разбавлен воздухом – хана компрессору. Очисть, ваккуумируй и заправь по весам и будет тебе счастье.  ;)

Freddy

Орлы" Объявляю благодарность - наша взяла! Сбросил все залитое, потом час игрался с вакуумом, дальше не всас давил из баллона. Отрубался, зараза, но когда давление стало 10, вроде нормализировалось.

Xolodok

А у всех ли кондиционеров давление должно быть 10, или только у определенных моделей? Где найти подробную инструкцию?

Freddy

Да вы для начала представьте, сколько кондиционеров производится, причем разной мощности! Нет, конечно же!

Ремонт кондиционеров