• Ошибка Е6 на консольнике Gree 5 0 5 1

Ошибка Е6 на консольнике Gree

Автор dmi555, 18 мая 2015, 22:34:11

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

dmi555

Уважаемые коллеги ,подскажите ,плз, у кого был похожий случай .Настенно- потолочный 42 блок gree ,внешка универсальная .После 10 минут нормальной работы выходит ошибка  Е6,кондер еще 3 раза пытается запуститься,но каждый раз встает в аварию.По перечню ошибок Е6  " Ошибка коммутации",  " нет связи между  внешним и внутренним блоком" , " отсутствие фазы"  и т.д. Я обратил внимание,что вентиляторы на внешнем блоке после 2 минут работы ,начинают крутиться медленно и на пульте ( TJ 01)   резко начинает увеличиваться ( до 88-92 С) показатель температуры конденсатора (EVE) ,трогаю конденсатор рукой он не горячий ,немного теплый . До этого кондер 2 года работал нормально ,сегодня мы его переставили и вот началось ,может датчик температурный повредили?
Заранее спасибо

Ремонт кондиционеров

Crazy Mont

Было на днях такое
Отдали плату внешки электронщику
Щас поставили - полёт нормальный)

Davidlet


RichardCoida


Ремонт кондиционеров