Кондиционер GREE модель KFR-120W ошибка E2

Автор Кочевник.67, 09 июля 2018, 14:36:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Кочевник.67

При включении кондиционера начинает нормально работать, через 10-12 минут встает в ошибку Е2. Наружный и внутренний блоки отключаются и включить их можно только после отключения питания. Потом всё повторяется.Подскажите Что может быть ,ведь за такое время теплообменник не успеет обмёрзнуть? С чего начать и куда смотреть?

Ремонт кондиционеров

Viktor 555

...  промыть испаритель и крыльчатку,  увеличить скорость вентилятора  ЗЫ.    ... индикатор  Таймера   моргает  ?

Кочевник.67

Нет ничего не моргает.А не может быть утечки ,и нехватка фреона?

Viktor 555

...   проверьте температуры и давления  - тогда все видно будет

Кочевник.67

Цеплял приборы, На Жидкой стороне 1.2 МПа ,на Всасе 0.6 МПа. А температуру чего померить?

Viktor 555

температурный перепад на испарителе     ЗЫ.  емкость конденсатора вента внутрянки проверьте.

Кочевник.67

Температуру на входе и выходе испарителя ,я правильно понял ?

Viktor 555


Кочевник.67

Извиняюсь за молчание. Внутренний блок промыл с профам 2000 на два раза,даже датчик обмерзания убрал от испарителя в сторону. Всё равно через 10-12 минут пишет Е2 ,да и начинает моргать красный светодиод "питание". Температура испарителя 0- +1 градус.Как померить ёмкость кондёра не знаю но крыльчатка дует хорошо ,кепку сдувает.

Kirk

вы можете улыбаться, но кольцевые трещины
две недели сношался, платы новые купили, а когда менять, вот и опаньки))


Кочевник.67

Извините что такое " кольцевые трещины"? Viktor 555 а нельзя первую ссылку найти на русском,как она называется? Вторая почему то не открывается.           
А не может датчик глючить?

Кочевник.67

спасибо всем вы так мне помогли.

Crazy Mont

Ошибки класса E

E1 - Защита холодильного контура по высокому давлению
E2 - Защита от замерзания
E3 - Eтечка хладагента либо его восстановление
E4 - Защита от слишком высокой температуры нагнетания компрессора
E5 - Защита от перегрузки по току
E6 - Ошибка связи
E8 - Защита от высокой температуры
E9 - Предотвращение выдувания холодного воздуха
En - Ограничение / уменьшение частотности из-за токовой защиты модуля
EE - Ошибка чипа памяти EEPROM материнской платы
EU - Ограничение / уменьшение частоты из-за слишком высокой температуры модуля

Ошибки класса C

C5 - Ошибка перемычки на главной плате

Ошибки класса F

F0 - Защита от утечки хладагента
Fo - Восстановление хладагента
F1 - Сбой датчика комнатной температуры
F2 - Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока
F3 - Неисправность датчика температуры окружающей среды внешнего блока
F4 - Неисправность датчика температуры теплообменника внешнего блока
F5 - Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора
F6 - Ограничение / уменьшение частотности компрессора из-за перегрузки
F8 - Частотность компрессора снижена из-за защиты от перегрузки по току
F9 - Снижение частоты компрессора из-за неправильного воздушного потока
FH - Ограничение / уменьшение частоты компрессора из-за размораживания теплообменника

Ошибки класса P

PH - Ошибка высокого напряжения на шине питания постоянного тока
PL - Слишком низкое напряжение на шине питания постоянного тока
P0 - Минимальная частотность компрессора в тестовом состоянии
P1 - Номинальная частотность компрессора в тестовом состоянии
P2 - Максимальная частотность компрессора в тестовом состоянии
P3 - Средняя частотность компрессора в тестовом состоянии
P5 - Защита компрессора от перегрузки по току фазы
PU - Отказ цепи зарядки конденсатора
P7 - Датчик температуры модуля IPM или PFC неисправен
P8 - Защита модуля IPM или PFC от высокой температуры

Ошибки класса H

H0 - Снижение частотности компрессора в режиме обогрева
H2 - Защита от электростатической пыли
H3 - Защита компрессора от перегрузки
H4 - Неправильная работа устройства (перегрузка системы)
H5 - Защита модуля IPM
H6 - Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
H7 - Нарушение в синхронизации компрессора
HC - Защита модуля PFC

Ошибки класса L

L3 - Неисправность двигателя DC вентилятора наружного блока
L9 - Защита питания
LP - Несовместимость внутренних и наружных блоков
LC - Ошибка загрузки

Ошибки класса U

U1 - Ошибка обнаружения тока фазы на компрессоре
U3 - Отказ падения напряжения на шине постоянного тока DC
U5 - Ошибка компонента обнаружения тока материнской платы
U7 - Неправильная работа 4-ходового клапана
U8 - Ошибка цепи обнаружения короткого замыкания при пересечении нуля
U9 - Ошибка обнаружения короткого замыкания пересечения нуля для наружного блока

Ошибки прочие

JF - Неисправность платы поиска WiFi
FC - Неисправность механизма движения жалюзи
Ld - Защита фаз компрессора
LF - Защита питания
P6 - Ошибка связи материнской платы и инвертора
P9 - Защита от пересечения нуля
PA - Защита от переменного тока AC
PC - Ошибка датчика электроцепи
Pd - Защита подключения датчика питания
PE - Защита от перегрева
PP - Неверное напряжение питания
B5 - Неисправность датчика температуры жидкостного клапана
B7 - Неисправность датчика температуры газового клапана
A5 - Неисправность датчика температуры на входе в конденсатор
A7 - Неисправность датчика температуры на выходе конденсатора
HE - Защита от размагничивания компрессора
LE - Блокировка компрессора
DN/ DD - Ошибка кабеля связи или расширительного клапана
LA - Ошибка вентилятора наружного блока

Ремонт кондиционеров