EvgenMSC

GREE KFR-70W/dB1 отключается компрессор, но не сразу, примерно через тридцать минут нормальной работы. Ошибок на индикации нет.

Ремонт кондиционеров

Hino

Обмерзания внутреннего блока нет? Не исключено, что датчик внутреннего блока дает не правильные показания и отсюда возникает эта проблема.

Kostya

Если автоматика отключает наружный блок, то либо авария, либо по температуре вопросы, в том и другом случае самое первое, что надо деалть, это проверять датчики.

Vladik

Скорее всего датчик по воздуху, который справа на испарителе в стаканчике стоит. Может выдавать высокую температуру, что отключает компрессор.

Hino

Цитата: Vladik от 01 июля 2025, 15:31:39
Скорее всего датчик по воздуху, который справа на испарителе в стаканчике стоит. Может выдавать высокую температуру, что отключает компрессор.
Возможно. Датчик температуры окружающей среды внешнего блока может быть неисправен или выдавать не точные сведения.

Lenor

Очень похоже на перегрев, но вот почему он возникает, надо смотреть предметно, тем более, что ошибок нет.

Boroda

Датчики температуры. Вот только какие, надо смотреть. Может как и на внешнем блоке, так и на внутреннем.

Erkin

Господи, да почистите вы внешний блок, на нем грязи как на КАМАЗе, вот от этой грязи он перегревается и отключается.

Yashin

Цитата: Erkin от 17 июля 2025, 22:11:12
Господи, да почистите вы внешний блок, на нем грязи как на КАМАЗе, вот от этой грязи он перегревается и отключается.
Вот тоже первое что пришло в голову. Много пыли, нет нормальной циркуляции воздуха, это приводит к нагреву и автоотключению.

Fondatore

Не исключено высокое давление. Если иные варианты, что были предложены, не помогли, можно слить фреон и по новой заправить по шильдику.

Кот

Посмотреть не мешает вентилятор внутрянки. И еще, трубки не обмерзают? Если да, то ищите залом в трассе.

Veradnov

Цитата: EvgenMSC от 29 июня 2025, 23:33:02
GREE KFR-70W/dB1 отключается компрессор, но не сразу, примерно через тридцать минут нормальной работы. Ошибок на индикации нет.
Если ошибок нет, то скорее всего, защита от дурака и перегрев. Чистите внешний блок

Golovanov

Цитата: Veradnov от 15 августа 2025, 22:03:33
Цитата: EvgenMSC от 29 июня 2025, 23:33:02
GREE KFR-70W/dB1 отключается компрессор, но не сразу, примерно через тридцать минут нормальной работы. Ошибок на индикации нет.
Если ошибок нет, то скорее всего, защита от дурака и перегрев. Чистите внешний блок
Скорее всего так и есть, просто банальный перегрев от того, что пластины наружного блока наглухо и напрочь забиты грязью и пылью.

Ravill

Нормальная чистка скорее всего спасет. Только делают пусть профи. С сервисным пакетом и мойкой высокого давления.

Mark85

Надо бы, проверить датчики температуры. Они могут передавать некорректные данные. В частности датчик теплообменника внутреннего блока и датчик температуры наружного воздуха (на наружном блоке).