GREE GWHD(42S)NK3CO не включается, нет связи E6, P6.

Автор SERVICEMAN, 07 мая 2021, 12:26:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

Gree gwhd(42s)nk3co не включается.
Ошибки:
E6 - нет связи.
P6 - неизвестно (в таблице нет).
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


Cветодиоды на плате инвертора не светятся.
Плата инвертора:
Zqd6yv1.8
ab170103

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"



В чем причина неисправности - ?

Примечание:
Zqd6yv1.8
ab170103

Норма на столе:
D61 зел. светит
d62 желт. мигает 14 раз.

PFC: FAIRCHILD
FPAM50LH60

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

https://clck.ru/Ugxy9

Мануал.

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"


https://www.manualslib.com/products/Gree-Gwhd-42s-Nk3-10004336.html
Содержание мануала и коды ошибок не соответствуют данному кондиционеру,
хотя модель - буква в букву совпадает.


Поставил другую плату Zqd6yv1.8, результат неожиданный.
Вроде бы заработала, но выбил вводной автомат 60А.
Компрессор не пробит.

Неужели обе платы неисправны?
Может быть, дело не в этих платах?
Совсем запутался.

Модель Баллу и Электролюкс совпали.
Cовпал p/n GREE:
Плата мощьности наружного блока
EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP (30118000004)
Ballu 30118000004

ELECTROLUX
EACO/I-56 FMI-9/N3_ERP Free match

Значит и схема совпадет?