Проблема с настенной внутрянкой

Автор nikolas79, 10 декабря 2013, 09:23:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

nikolas79

Кондиционер Fujitsu VRF S, когда настенная внутрянка выключена, происходит её обмерзание.
думаю, что повисает клапан, вариант решения - демонтаж с последующей проверкой.
Ваше мнение?

Ремонт кондиционеров

Oleg

А мне кажется, что при монтаже не использовался азот и как следствие  - клинит шток клапана.
для таких случаев подойдёт следующий алгоритм действий:
-Запуск на тепло не более 15мин;
-Эвакуация фреона из трассы;
-Установка фильтра на жидкую трубу;
Потом стандартный набор - вакуумирование и запуск системы.



nikolas79

Цитата: Oleg от 10 декабря 2013, 09:29:27
А мне кажется, что при монтаже не использовался азот и как следствие  - клинит шток клапана.
Так и я про это :)
сама система эксплуатируется уже больше шести лет, конечно может и шлак попасть.
Вот если в наружке, для того что бы не пропускалась грязь на EEV, установлены фильтры, то во внутрянку - свободный доступ. Судя по тому, что промерзает вся всасывающая магистраль - пропускает конкретно.   


BoRRiS

 Я слышал, что можно произвести замену головки клапана, не вмешиваясь в саму гидравлику, но это при условии, что с иглой нет проблем.



РоК

Так сетки и во внутрянке тоже есть.
мне вот что интересно, а как Вы собираетесь посмотреть или определить работу EEV на внутрянках?



Oleg

Цитата: BoRRiS от 10 декабря 2013, 09:51:22
Я слышал, что можно произвести замену головки клапана, не вмешиваясь в саму гидравлику, но это при условии, что с иглой нет проблем.
Такое утверждать может лишь тот, кто в принципе не знаком со строением современных EEV!
Вот ознакомитесь, прежде чем бред подхватывать!

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

РоК

Цитата: Oleg от 10 декабря 2013, 10:01:21
Цитата: BoRRiS от 10 декабря 2013, 09:51:22
Я слышал, что можно произвести замену головки клапана, не вмешиваясь в саму гидравлику, но это при условии, что с иглой нет проблем.
Такое утверждать может лишь тот, кто в принципе не знаком со строением современных EEV!
Вот ознакомитесь, прежде чем бред подхватывать!

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Нет, в данном случае BoRRiS прав, эта картинка не о чём, потому что у FGL используется вентиль EDM и причина действительно не в моторе, а наверняка - мёртвая игла!


Oleg

Да, признаю, картинка не самая удачная, т.к. взял первую попавшуюся, но всё равно, даже при установленном EDM-10YPKG в FGL, произведённая замена механической составляющей части к устранению проблемы с обмерзанием внутреннего блока при выключении, не приведёт! потребуется полноценная замена на основную  новую часть EEV.

BoRRiS

Такая клиника типична, в случае, когда прикипает пусковуха на компрессор. Здесь вообще всё однозначно - отсутствует теплосъём при циркуляции фреона, поэтому и происходит обмерзание испарителя, даже без запуска с пульта.


Oleg

Я бы на месте ТС обратился за помощью к специалистам, не пытайтесь самостоятельно "покрутить/постучать", эта серия очень капризная и не терпит кустарщины!