• Канальный кондиционер General Climate GC-DN24HWN2 / GU-U24H2 течёт конденсат 5 0 5 1

Канальный кондиционер General Climate GC-DN24HWN2 / GU-U24H2 течёт конденсат

Автор Alexander80, 31 августа 2017, 22:51:45

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Alexander80

Доброго времени суток. Может кто сталкивался?:Имеется канальник General Climate GC-DN24HWN2 / GU-U24H2,  из ванночки конденсат выбрасывает в воздуховод потоком воздуха из под испарителя. Выставлен по уровню.
Видео прилагаю ниже.

Ремонт кондиционеров

7climat

В дреножу проблеме, и возможно сделай уклон внутреннего блока больше.

towarish

фильтра забиты вот и подсасывает воздух с ваночки вместе с влагой....

7climat

Случай был, прямой монтаж, уклон большой делаем , все работает как часы, завтра звонить клиент и говорит что вода брызгами капает, причина была в вентиляции настолько мощно работала что всю воду из дренажа и ванночки высасывало внутрь помещения.

VAL57

Гидрозатвор на выходе дренажа стоит? Если нет -поставьте ,скорее всего проблема уйдет.

Ремонт кондиционеров