• General Climate GW-MV252/3D4 - ошибка P5. 5 0 5 1

General Climate GW-MV252/3D4 - ошибка P5.

Автор SERVICEMAN, 29 июля 2025, 21:25:45

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

General Climate GW-MV252/3D4
Ошибка Р5.

Мануал отсутствует.
Популярная в инете расшифровка:
P5 - сверхток инверторного компрессора.
Не может быть, т. к. компрессор ON/OF,
Контактор не включается, а ошибка появляется сразу.

Р5 - перегрев конденсатора.
Не может быть по той же причине.
Все термодатчики, якобы, исправны.

Правильная интерпретация:
Р5 - утечка в термодатчике
на выходе конденсатора.
Норма - 10 КОм
Стало - 1 КОм.

После установки R=10 KOм
авария Р5 устранена.

Почему произошла утечка в термодатчике?