• Ремонт платы управления 30138001269 w8452 кондиционера Electrolux 5 0 5 1

Ремонт платы управления 30138001269 w8452 кондиционера Electrolux

Автор Crazy Mont, 26 августа 2025, 13:27:25

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Crazy Mont

Ремонт платы управления 30138001269 w8452 кондиционера Electrolux

Ошибка E6 куда копать?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Это кондиционер изготовлен на фабрике Gree


E6 - Communication Malfunction - During cooling operation, compressor stops while indoor fan motor operates.
During heating operation, the complete unit stops. Refer to the corresponding malfunction analysis.

wartandax


art12sab

G2 проверить,его драйвер(8 ног).5,12,15 на электролитах есть?Ну и 278 проверить.IGBT компрессора,так же.

Crazy Mont

Цитата: art12sab от 26 ноября 2025, 12:05:37G2 проверить,его драйвер(8 ног).5,12,15 на электролитах есть?Ну и 278 проверить.IGBT компрессора,так же.
Спасибо, драйвер G2 гомосил, заменили, всё работает