• Плата ККТ атол 30ф 5 0 5 1

Плата ККТ атол 30ф

Автор Дмитрий1991, 02 декабря 2022, 19:34:56

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Дмитрий1991

Здравствуйте. Может есть знающие люди или кто просто сталкивался. Сгорел элемент VD1 на плате. не могу понять артикул или название детали. Не силен в электротехнике. На что можно заменить?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Дмитрий1991 от 02 декабря 2022, 19:34:56
Здравствуйте. Может есть знающие люди или кто просто сталкивался. Сгорел элемент VD1 на плате. не могу понять артикул или название детали. Не силен в электротехнике. На что можно заменить?
Хана процессору - подали в сигнальную цепь перенапряжение.


SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 06 декабря 2022, 14:50:38
Обычный диод в sot-корпусе
Два диода или стабилитрона.
Маркировка на корпусе не видна.


SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 08 декабря 2022, 10:16:19
Стабилитрон Z или ZD обозначают
В идеале - правильно, но не всегда.
В любом случае, лучше плату отдать в ремонт специалисту.

CD01 - супрессор в ИИП (TNY266PN).


uinner

Помогут кусочки схем. Процессор скорее всего в ауте. Замена несложная. Прошивка отдельный разговор.

SERVICEMAN

Цитата: uinner от 03 ноября 2025, 19:01:09Помогут кусочки схем. Процессор скорее всего в ауте. Замена несложная. Прошивка отдельный разговор.

uinner, спасибо за информацию к размышлению.

Почему перед супрессорами VD1, VD2 не ставится предохранитель или обрывной резистор - ?

При перенапряжении, выгорают дорожки к супрессору.

В контроллерах Carel, выгорает обрывной R=22Ом.