На платах внутренних блоков вытекли ёмкости!

Автор РоК, 10 декабря 2013, 05:55:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

РоК

Пациент - Mitsubishi Heavy Industries SRK28HG-S. перестал реагировать на любые команду пульта д/у. При вскрытии обнаружили, что  на демонтированных платах - с трёх внутренних 28-х, вытекли все ёмкости 4,7 мкф х 50В!
В дополнение - есть явные указания, что и оптосимистор в цепи вентилятора тож наелся...
неизвестно, правда, что причина, а что следствие, но тот факт, что сразу три платы вылетели - настораживает!




Ремонт кондиционеров

nikolas79

Давай поконкретнее, точное наименование платы управления и оптосимистра, а схемы PSB нет? что бы можно было бы точно сказать, в какой цепи стоят.


РоК

Цитата: nikolas79 от 10 декабря 2013, 06:08:35
Давай поконкретнее, точное наименование платы управления и оптосимистра, а схемы PSB нет? что бы можно было бы точно сказать, в какой цепи стоят.
Оптосимистор AOG22205
PSB RKX505A001
В наличие есть только стандартная инструкция с описанием функционала, схемы PSB нет.



nikolas79

Мне кажется, что вероятнее всего причина такого комплексного выхода из строя - превышение сетевого напряжения более стандартных 220В.
IС10 - A6169
С14, С44 стоят в сетевой части ИИП.
Предок и варистор оригинальные - родные?

РоК

Да и варистор и предок рабочие, родные. Отдельно по кондиционерам - включаются, но функционируют по своим законам, по причине того, что полплаты забрызгано электролитом.
если бы была схема PSB, думаю, что гораздо проще было бы...может есть у кого?


BoRRiS

Цитата: РоК от 10 декабря 2013, 06:26:46
если бы была схема PSB, думаю, что гораздо проще было бы...может есть у кого?
Да нет её в принципе, читайте внимательно инструкцию,там же написано, что в случае выхода из строя платы - необходимо её менять на новую! Поэтому и схем не предоставляют!



РоК

Новая плата около четырёх рублей! И это при условии, что новый целый внутренний в пределах 8,5тыр!
А принципиалок на эти Хэви вообще ни у кого нет, т.к сами производители не поставляют...



Oleg

А на что вы рассчитывали :)? однозначно и очевидно, что блоки просто разбираются на составляющие...
А ситуация, когда авторизованные техцентры в России есть, а схемы отсутствуют - сплошь и рядом.


BoRRiS

Цитата: Oleg от 10 декабря 2013, 07:07:26
А на что вы рассчитывали :)? однозначно и очевидно, что блоки просто разбираются на составляющие...
А ситуация, когда авторизованные техцентры в России есть, а схемы отсутствуют - сплошь и рядом.
Что то вы слишком уж категорично :), всё таки есть, хоть и небольшой процент запчастей приходящих в оригинальных коробках, вот к примеру те же платы  на HG серию. Но у них ахиллесова пята - сетевое перенапряжение.

nikolas79

Я всё ж думаю, что варистор от 250В не выгорит, да и проблематично, что пред кончится...
Цитата: РоК от 10 декабря 2013, 06:50:15
Новая плата около четырёх рублей! И это при условии, что новый целый внутренний в пределах 8,5тыр!
А принципиалок на эти Хэви вообще ни у кого нет, т.к сами производители не поставляют...
Такой ценник вам завышенный, объясняется скорее всего тем, что Вы не являетесь АСЦ :)

nikolas79

Попробуйте всё таки первоначально самостоятельно попытаться, а покупку отложите на крайний случай, ремонт блока ашгээс - не самый сложный!




РоК

Цитата: nikolas79 от 10 декабря 2013, 08:58:11
Попробуйте всё таки первоначально самостоятельно попытаться, а покупку отложите на крайний случай, ремонт блока ашгээс - не самый сложный!
Ясно-Понятно, конечно сперва всё таки попробую починить сам плату, всё равно хуже уже не будет, а результат может получится положительный.
Поменять на новую всегда успею! Всем спасибо.