MHI KX6 (PCB505A158NK) - видеоролик.

Автор SERVICEMAN, 11 сентября 2024, 10:47:11

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

MHI KX6 (PCB505A158NK) - видеоролик.
Плата исправна.
Подано только АС 230V.



Ошибки:
E37 - нет термодатчиков,
E32 - нет одной из фаз.
Других аварий нет в течение 1 часа.

После отключения эл питания АС230V,
индикация длится 11 сек.
Завершение - щелчок обесточенного реле Х6.

Вывод:
конденсаторы 470мк/450V (2шт) в норме,
+12V для реле X6 в норме.

Запитанное реле Х6 определяется  неодимовым магнитом - нет щелчка.
Обесточенное реле Х6 дает от магнита двойной щелчок, замыкаются / размыкаются контакты реле.