• Westfrost три попытки запуска и F3 5 0 5 1

Westfrost три попытки запуска и F3

Автор tehagro, 19 декабря 2016, 01:40:23

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

tehagro

Всем, доброго времени суток! Ситуация следующая: инвертор Westfrost VCV-09BPW. На плате наружного блока маркировка:  AS-09A4/SAR1DI (точно с такой же маркировкой есть сплиты производителей  DAX и AUX), запускается что на холод что на тепло одинаково. Начинает запускаться наружка, происходит разгон компрессора порядка трех-четырех секунд, и потом срывается. Порядка трех секунд пауза, и снова запуск и снова срыв. И так три пуска и срыва и потом отрубается с индикацией F3 на внутреннем блоке, а в наружке на плате два крайних светодиода моргают а средний постоянно горит.
Сделанные работы: 1. Датчики пересмотрели все. 2. Силовая микросхемма на питание компрессора менялась. 3. Мощный диодный мост в наружке менялся. 4. Компрессор подключался новый, не впаивая его подключали и запускали - поведение аналогичное. 5. Движок вентилятора внутрянки меняли.
Руки опустились.... может кто сталкивался с подобным? Или хотябы таблицу ошибок подкиньте. Спасибо.