Кондиционер Алмаком. Код ошибки Е9

Автор _Volk_khan_, 14 июля 2016, 06:39:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

_Volk_khan_

Добрый день!

Промышленный кондиционер Almacom, имеет ошибку Е9. Стал выключаться после 5-7 минут запуска. Приехали спецы сделали вердикт - закончился фреон  8). Оказалось не все так просто  :o. Фреон не берет в себя, грубо выражаясь не закачивается и выдал ошибку Е9. Подскажите, что это может быть ибо спецы чешут затылок. >:(

P.s во время последнего подключения наружняя сплит-система буквально чуть не выпрыгнула из опорной рамы, а вентилятор затарахтел :(

Ремонт кондиционеров

wartandax

Перелили фреона спецы, так не долго и гидроудар компрессору получить
Выгоняййте спецов, репочешущих, ищите нормальных
А выяснить какая это ошибка легко - проверьте все датчики

_Volk_khan_

Спасибо!
Нашли проблему. Оказывается виноват манометр на коллекторе, показал неправильное давление и ребята (спецы) перекачали фреона. Купили новый коллектор он и показал что там фреона в избытке. Стравили фреона и запустили кондер. Ву-аля как и не бывало проблемы. ::)

wartandax


Ремонт кондиционеров