ошибка Е4 на кондере Чиго колонного типа

Автор utkir, 31 июля 2016, 18:57:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

utkir

Кондиционер чиго колонного типа. Работает на 220в. В начале работает нормально и после 10-15 минут компрессор отключается и выдает на табло ошибку Е4.  От  чего это может быть. На ссайте нашел что это обозначает (Защита по низкому давлению) что это значит где искать проблему. Наружной и внутренний радиаторы и испарители чисты, фреон тоже достаточно. За ранее спасибо.

Ремонт кондиционеров

hellberg

Во-первых,  ошибка по низкому давлению-это F4, а не Е4.
Во-вторых, колонники чиго производят на заводе сплитов и там ошибки могут быть другие. Нужна точная маркировка твоего блока.
В-третьих, ты холодильщик или пописать зашел?  При  ошибке низкого давления по-моему всем понятно на что обращать внимание.
Ребята, только без обид, но иногда здесь вопросы задаете как из детского сада. Хоть немного что-то почитать можно?!
В разделе литературы основное все выложено. Просто часто напрашивается: " может тебе жеваной морковкой в рот плюнуть?"
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Если это всё-таки ошибка низкого давления, а фреона достаточно (как определяли?), то дело в датчике LP

Ремонт кондиционеров