Плавает перегрев почему

Автор rikashett1, 07 июля 2016, 21:56:01

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

rikashett1

Меряю перегрев на кондиционере БАЛУ на 22 фреоне он плавает от 2 до 6 и обратно че за Х?

Ремонт кондиционеров

wartandax


rikashett1

кондиционер полу порм. На киловат 5

rikashett1


wartandax

Так вскройте и посмотрите!

Это будет полезней, чем измерениями заниматься
Обычные маломощные 18 полупромы....

Кстати, а зачем вы измеряет перегрев?

Если холодит, то и так всё нормально
Если нет, то ремонтировать надо, а не перегрев измерять...

rikashett1

Да холодит то нармально. Ну разве перегрев это не показатель нормальной работы кондиционера?

rikashett1

И кстати спасибо за ответ

wartandax

Перегрев  - это не показатель для систем с капиллярками, калиброванными отверстиями и т.д., которые не имеют обратной связи
Это же не с ТРВ или ЭРВ

rikashett1

Хорошо я понял  Подскажите тогда какой показатель для систем скапеляркой есть или если холодить то ок).

wartandax

Идеальная заправка, когда испаритель полностью заполнен фреоном, от начала и до конца
Если не полностью, то мало фреона, а если возвращается назад, тоже плохо, значит е го много

роман : )

задам в эту тему вопрос , хочу померить перегрев  на входе в испаритель измерю, а на выходе по манометру на  всасывающем вентиле,  если трасса 20- 25 метров , не нагреется фреон в трассе за эти 20-25 метров . измерить надо так как в ККБ электоролюкс с завода нет фреона в наружнем блоке ( опрессован азотом) и на шильдике нет массы фреона

роман : )

буду заправлять по перегреву , предварительно залью в жидкой фазе как для 18 ки , блок 18 000 бту , потом по перегреву дозаправлю или стравлю 410 фреон , трв конечно

wartandax

Заправлял на 80%, и после дозаправляй
Не забывай, что 410 Фреон много компонентный, лучше не страыливать

роман : )


Ремонт кондиционеров