• Перегрев и переохлаждение в холодильных системах 5 0 5 1

Перегрев и переохлаждение в холодильных системах

Автор zice, 12 марта 2016, 19:25:31

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

zice

уважаемые профессора и гуру холодильной техники объясните по порядку для особо одаренных как в сплит системе померять перегрев и переохлаждение желательно по порядку а то в книге патрика не иогу понять как это делается 

Ремонт кондиционеров

hellberg

В книге Патрика это как раз наиболее просто описано. В самом начале. Подробно и с картинками.
Что конкретно непонятно?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

zice

ну я так все понял перегрев меряем температуру трубы на всасе  и смотрим температуру на манометре далее из температуры трубы отнимаем температуру на

zice

НА МАНОМЕТРЕ И ПОЛУЧАЕМ ПЕРЕГРЕВ ПРАВИЛЬНО ???

zice

А ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ НА ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ СЕРВИСНОГО ПОТА НЕТУ А КАК ЭТО МЕРЯТЬ

hellberg

По сути измеряешь температуру на входе и на выходе теплообменников. В одном случае будет перегрев,  в другом переохлаждение.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

Измеряешь фактическую температуру термометром, и вычисляешь температуру по давлению, разница и есть перегрев или переохлаждение

hellberg

Почитай 40-й раздел ещё:измерение температуры на ощупь.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

zice

А ГДЕ КОНКРЕТНО МЕРЯТЬ МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ

zice

ВОТ ХАЧУ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ ПОМЕРЯТЬ ЭТО НАДО ПОМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НА ВХОДЕ В КОНДЕНСАТОР  И НА ВЫХОДЕ НА ТОНКОЙ ТРУБЕ  ИЛИ НА ВЫХОДЕ ПЕРЕД КАПИЛЯРКОЙ

hellberg

Упрощенно всегда щупали самый верхний и самый нижний калач.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

zice


ScottPaips

Для систем с капиллярами перегрев и переохлаждение не измеряются, у того же Котзаогланиани это написано.
Это для холодильных систем с классическими ТРВ

SERVICEMAN

Цитата: hellberg от 12 марта 2016, 20:34:58Упрощенно всегда щупали самый верхний и самый нижний калач.
Сейчас тепловизор появился.
Щупать не надо, все прекрасно ВИДНО.

Ас-на-все-руки

Цитата: zice от 12 марта 2016, 19:25:31уважаемые профессора и гуру холодильной техники объясните по порядку для особо одаренных как в сплит системе померять перегрев и переохлаждение желательно по порядку а то в книге патрика не иогу понять как это делается

Всё проще, чем у Патрика.  ;D Перегрев меряешь на всасывании: вычти температуру кипения по манометру из температуры на газовой магистрали щупом. А переохлаждение на линии жидкости: температура конденсации нова по манометру минус температура на жидкостной магистрали. Нормы: перегрев 5-8°C, переохлаждение 5-12°C.