Avtostrannik

Достался мне простой гоп стоп 12ка. компрессор мицубиши.
Вырубается теплухой наружней по перегреву. Сейчас решил проверить точно ли межвитковое.
Соединил только трассу на столе без электроники. Работает на слух идеально. На всасе давление есть. Но начинает медленно поднимать потребление тока и темпер компрессора. Докипатель -30 а комрессор +80. Долго не эксперементировал.
Если забит кт то тогда бы он уходил в вакум? Кондер 30 мкф в норм. Смущает что потребление тока растет постепенно в течении 10 мин что на стене у клиента что у меня в мастерской.
Может кто то знает каким бубном точный диагноз ставить?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Есть специальные приборы для определения межвиткового замыкания, хорошие со срывом генерации: если есть мз, то генерации не будет

Avtostrannik

Спасибо конечно за ответ, но жаль что у меня нет такого бубна. Да я и не знаю кто тут пользутся чем то. У всех ответ что надо менять полностью кондиционер. Все у кого руки не из... уехали работать по европам. Простейшие поломки местные делать не хотят.

wartandax

Общий уровень падает, согласен.


Соединили на столе без электроники? А как же обдув теплообменников?

Avtostrannik

А на кой обдув? Снял его у клиента со стены летом и был уверен в мз.
Сейчас решил проверить диагноз.
С обдувом вырубается через 20 мин. Без обдува максимум 15.
За одно хотел посмотреть что такое захлебнулся жидкарем.
Повторюсь.
Потребление тока растет плавно.
Должен 4,6А а доходит до 8,5 и начинается перегрев.

wartandax

Да как так-то? Зачем обдув? Да нах не нужен, пусть по высокому давлению сдохнет, убейте его полностью)))

Avtostrannik

Итак его судьба диск болгарки.
Хочу увидеть есть ли в докипателе мусор и последствия жидкаря.


SERVICEMAN

Цитата: Avtostrannik от 19 марта 2018, 00:58:54
А на кой обдув? Снял его у клиента со стены летом и был уверен в мз.
Сейчас решил проверить диагноз.
С обдувом вырубается через 20 мин. Без обдува максимум 15.
За одно хотел посмотреть что такое захлебнулся жидкарем.
Повторюсь.
Потребление тока растет плавно.
Должен 4,6А а доходит до 8,5 и начинается перегрев.
Компрессор исправен.
Избыточная заправка.
Решение - перезаправить кондиционер по весам.

SERVICEMAN

Цитата: Avtostrannik от 18 марта 2018, 12:59:12
Достался мне простой гоп стоп 12ка. компрессор мицубиши...
Модель?
Мой случай был аналогичным - MHI SRC63HE.
Я вынес приговор компрессору.
Фреон с него сливался минут 40.
Напихали туда зимой втихаря, чтобы по низкой не останавливался.

Демонтированный компрессор был успешно установлен в другой блок, компенсировал мои личные расходы на новый компрессор, который благополучно сгорел, по причине неправильной расключки проводов.
Я ошибся...
У каждого врача свое кладбище...

Avtostrannik

Да откуда у него возьмется лишний фреон. Мы в Болгарии а стоит кондей в летней хате и никогда не обслуживался. Тут это норм. Конечно и кондер менял и сливал газ один х..