николай73

Здравствуйте. Кассетный кондиционер Chigo CH-241KS при включении на холод кондиционер работает в течении 20-30 минут, после чего отключается, закрываются шторки, на отключение и включение с ДУ не реагирует. Индикатор RUN мигает посекундно (постоянно).,ошибка разморозки.  Зимнего комплекта нет. Температура на улице +5, в помещении +23. Помогите разобраться, что конкретно не ладится.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Что с давлением?
Какая температура испарителя?
Какое сопротивление датчика температуры испарителя?

николай73

Давление на всасывание 6,0-6,5;r410. Сопротивление на датчике пока не мерили. Какие параметры у датчика должны быть?

wartandax

По хорошему, стравить весь фреон, отвакуумировать, заправить и установить регулятор давления конденсации

николай73

Здравствуйте сегодня мерил сопротивление на датчиках на двух по 6 КОМ, а на датчике испарителя 0,7КОМ. Какое сопротивление должно быть на датчиках?

николай73


wartandax

Ну точно не 700 Ом.
Сервис-мануал скачайте, там будет точная зависимость

николай73

Но где скачать мануал на Чиго, нету нигде. Может характеристики идентичны с каким-нибудь более известным кондиционером, с каким? И где можно приобрести датчик испарителя в Москве?

wartandax

Да нафига вам надо это?
0,7 кОм это мало , замените на 5 кОм и посмотрите что будет

николай73