Haier AU60NFIAKA мигает LED 3 9 раз

Автор монстр, 18 июля 2024, 12:26:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

монстр

Добрый день. Прошу дать консультацию по MRV системе Haier AU60NFIAKA  после включения работает минуты 3 , затем начинает мигать LED 3 9 раз, останавливается, проходит минут пять, снова включается и так происходит в течении 30 мин. затем уходит в аварию совсем. Подскажите пож-та как устранить аварию. На внутреннем блоке на плате постоянно мигает LED 1 раз в течении 4 секунд.на дисплее ик приёмника ничего не мигает. Внутренние блоки модель AB142FCAIA 5 шт.

Ремонт кондиционеров

wartandax

Здравствуйте!
Что обозначают эти мигания в документации смотрели?

монстр

Добрый день По миганиям по одному мануалу это "неисправность силового блока", по другому "неисправность блока управления инвертором" , что в принципе похоже, только какая именно неисправность и где он этот силовой блок. По внутренним блокам на ИК приемнике ничего не моргает мигает только на плате , причём на всех , может так и должно?

wartandax

Цитата: монстр от 22 июля 2024, 15:14:51
Добрый день По миганиям по одному мануалу это "неисправность силового блока", по другому "неисправность блока управления инвертором" , что в принципе похоже, только какая именно неисправность и где он этот силовой блок. По внутренним блокам на ИК приемнике ничего не моргает мигает только на плате , причём на всех , может так и должно?
Это на внешнем блоке плата