Рост давления в трассе через две недели после вакуумирования

Автор axe.gatihno, 22 ноября 2026, 20:55:03

« назад - далее »

0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.

axe.gatihno

Добрый день!

Самостоятельно устанавливаю три сплит-системы Royal Clima RCI-RF40HN (R32). Длина каждой трассы около 4 метров.
Устанавливать самостоятельно взялся по причине сильной удаленности домика.

Вопрсо по вакуумированию. У меня есть:
Насос DSZH WK-115N.
Вакуумметр DSZH WK-VG89.

Вакуумметр подключаю через тройник к сервисному порту через кранчик, который вдавливает нипель.

Смонтировал 29 октября (на улице и в доме было +10):

Вакуумировал каждую систему по часу. При работающем насосе - 150 микрон. После отсечения насоса давление поднималось до 220-250 микрон и оставалось стабильным в течение двух часов.

Решил проверить результаты 11 ноября (на улице и в доме примерно +3):
Проверил вакуум, предварительно отвакуумировав тройкники и краны. Получил:
Первая система - 1200 микрон.
Вторая - 2000 микрон.
Третья - 3500 микрон.

Повторно вакуумировал каждую по 30 минут. Результат снова 150 микрон с насосом и стабильные 220 микрон в течение двух часов после отсечения.

Сегодня 22 ноября (на улице +1):
Снова проверил. Получил значения: 1000, 2400 и 4100 микрон соответственно.

Вопрос в том, как трактовать такие результаты? С одной стороны, вакуум отлично держится два часа. На за 10 дней заметно повышается.

Пришел за советом опытных кондиционерщиков. Это нормальное поведение или признак микроподсоса?

Стоит ли открывать краны и пускать фреон? Сплиты вешал для отопления в первую очередь.

Не хочется после открытия вызывать мастера на ремонт трассы и заправку систем. Опять же по причине сильной удаленности домика.

Ремонт кондиционеров