Опрессовка азотом и вакуумирование трассы после пайки

Автор Profair_BY, Сегодня в 13:32:12

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Profair_BY

Коллеги, хочу сверить практику после пайки или ремонта медной трассы бытовой инверторной сплит-системы.

Обычно выполняем опрессовку сухим азотом. Испытательное давление выбираем не универсальное, а по технической документации конкретного производителя и с учётом типа хладагента. После достижения нужного давления перекрываем подачу азота, проверяем вальцовочные и паяные соединения, затем выдерживаем систему и контролируем изменение показаний с учётом температуры окружающей среды.

После полного сброса азота вакуумируем трассу с использованием вакуумметра. Затем изолируем систему от насоса и наблюдаем, насколько быстро изменяется абсолютное давление.

Интересует практический опыт коллег:

1. Какое время выдержки при опрессовке вы считаете достаточным?
2. Делаете ли поправку на изменение температуры трассы?
3. Как по тесту удержания вакуума отличаете влагу в системе от микропротечки?
4. Выполняете ли повторное вакуумирование после длительной опрессовки?

Последовательность этапов, которую используем в работе, описана здесь:
https://profair.by/pajka-mednyh-trub-konditsionera/opressovka-azotom/

Буду благодарен за профессиональные замечания и примеры из практики.

Ремонт кондиционеров