Затяжка медной гайки кондиционера без динамометрического ключа

Автор Эшанкулов_Ази, 06 июля 2025, 09:52:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Как затянуть гайку на кондиционере без динаман.ключа

Можно
7 (100%)
Нельзя
0 (0%)

Проголосовало пользователей: 7

Эшанкулов_Ази

Уже 3 ий кондиционер выпускает фреон,боюсь сильно затянуть,у кого такое случалось

Ремонт кондиционеров

wartandax

Нужна медь нормальная толстостенная и не будет страха затягивать

Kirillov

Цитата: Эшанкулов_Ази от 06 июля 2025, 09:52:18
Уже 3 ий кондиционер выпускает фреон,боюсь сильно затянуть,у кого такое случалось
Первое, а что мешает купить динамометрический ключ, ну и второе, по поводу качества медной фурнитуры и метизов, уже сказали...

Boroda

Производитель кондиционера указывает, с каким усилием нужно обтягивать гайки, так что наличие динамометрического ключа, как-то очень желательно.

Farel

В принципе, можно и без, но тут нужен опыт, что бы не пережать и что бы головка не треснула. Если опыта нет, лучше иметь нормальный ключ.

Crazy Mont

Что-то ни одного монтажника не видел с такой херовиной)) ;D

Nils

Цитата: Crazy Mont от 07 июля 2025, 13:07:41
Что-то ни одного монтажника не видел с такой херовиной)) ;D
Вы бы еще более убогий вариант динамометрического ключа привели...

З.Ы. Так и не понял как картинки прикреплять, а танцы с бубном... Ну на фиг...

wartandax

Цитата: Nils от 11 июля 2025, 01:00:23
Цитата: Crazy Mont от 07 июля 2025, 13:07:41
Что-то ни одного монтажника не видел с такой херовиной))<$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />
Вы бы еще более убогий вариант динамометрического ключа привели...

З.Ы. Так и не понял как картинки прикреплять, а танцы с бубном... Ну на фиг...
Что там может быть непонятного, обычные вложения?

Ilia

Вот нормальный динамометрический ключ

Strukov

У меня есть динамометрический ключ, но вот как-то с опытом практически его не использую. Нормальные расходники надо брать и не сорвете ничего.

WOTwar

Не пользуюсь, вообще надо привыкнуть работать с нормальной фурнитурой и метизами, тогда и проблем не будет вообще никаких

Гарри

Цитата: Эшанкулов_Ази от 06 июля 2025, 09:52:18
Уже 3 ий кондиционер выпускает фреон,боюсь сильно затянуть,у кого такое случалось
Так затяни нормально, что бы не выпускало, вот и все. Нормальную медь покупай и никаких проблем не будет.

VitAly

Динамометрический ключ есть, но вот использую его в основном для ремонта авто. Для монтажа кондиционеров, он не нужен

Alf

Иногда пользуюсь. Если монтаж сложный, то почему бы и нет. Или если есть опасения, что могу сорвать головку. Но в массе своей без него обхожусь.

Abbas

Первые разы реально боялся, даже спецом купил себе такой ключ, потом как-то понял, что если нормальную фурнитуру берешь, можно не опасаться.