ККБ

Автор Samorod, 11 декабря 2015, 13:27:04

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Samorod

Всем привет. У меня такой вопрос.Есть вентиляционная установка с охолождением к ней подключено два наружных блока по 17 кв. Можно-ли подключить один мощный блок в замен двух? И если да то как?

Ремонт кондиционеров

wartandax

А сейчас как? Внутри два испарителя, как ори расположены?
Ну а вообще можно
Вы больше информации дайте что хотите и что есть

Samorod

Вот такая система

hellberg

Фотографии не намного проясняют ситуацию.
Скорее всего испаритель в вентустановке двухконтурный и на каждый контур подсоединен свой наружный блок.
В принципе можно поставить одну наружку, а трубы от нее перед самым подключением к установке раздвоить рефнетами. Вопрос в том как это будет выглядеть в управлении.
Также из фото видно, что блоки стоят внутри помещения, потолки не очень высокие. Но наружные блоки мощностью 35 кВт как правило имеют вертикальный выдув, т.е. нужен будет воздуховод для отведения горячего воздуха (вообще блок предпочтительнее установить на улице).
И обязательно учесть на каком фреоне работает установка (большинство из них предназначены для использования на R22 или R407).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Samorod

Да спасибо. Наружка будет на улице.

Ремонт кондиционеров