Сплит система ERISSON ошибка SE

Автор Валентин, 09 июня 2021, 11:04:24

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Валентин

Друзья помогите разобраться, после сезонного включения на охлаждение через минуту выскочила ошибка SE или 5Е(на дисплее непонятно). Перерыл весь интернет, никакой информации. Разобрал весь наружный и внутренний блок, всё помыл почистил и заодно проверил сопротивление всех температурных датчиков:
Внутренний блок
Датчик наружний (син)             13 кОм
Датчик теплообменника (зел)17 кОм

Наружный блок
Датчик наружный (син).      12,4  кОм
Датчик     вход компр (чер).40    кОм
Датчик теплооб (зел).           17    кОм

После сборки все заработало, но через месяц ошибка повторилась и теперь не включается. Фазировку на вилке менял.

Ремонт кондиционеров

bobmoby

Здравствуйте, с такой же проблемой столкнулся на erisson. Удалось как-то решить проблему?

wartandax

Это ошибка связи внутреннего и внешнего блоков.
Решается заменой плат внешнего блока.


bobmoby

Цитата: wartandax от 10 июля 2023, 06:28:18
Это ошибка связи внутреннего и внешнего блоков.
Решается заменой плат внешнего блока.
Грубо говоря, решается заменой кондиционера? Замена двух плат инвертора обойдется примерно также))
Была надежда, что есть решение по ремонту этих плат. Ведь, проблема для данной модели оказывается типичная.

wartandax

Очень неудачная модель, ремонтировали Royal Clima с такими же платами - запустился, проработал 2 недели, после опять SE
Желания ещё раз ремонтировать платы не возникло)

SERVICEMAN

Цитата: wartandax от 03 августа 2023, 06:04:50
Очень неудачная модель, ремонтировали Royal Clima с такими же платами - запустился, проработал 2 недели, после опять SE
Желания ещё раз ремонтировать платы не возникло)
Дешевый кондиционер - дешевые платы и дешевый ремонт соответственно.
Я согласен починить дешево, но не летом.

Намекаю.
В китайских кондиционерах дешевые конденсаторы со сроком службы 3...5 лет.

Их ВСЕ надо менять на Rubycon.
A это дорого и долго.
Замените самостоятельно конденсаторы и порадуйте форум отчетом о результате.

bobmoby

erisson рассказ дилетанта.
С осторожностью, но с большой долей уверенности хочу поделиться тем, как я решил проблему со своим инверторным кондиционером Erisson S09A. Проблема, в общем-то, состояла в том, что конедей работал пару минут и выдавал ошибку SE или 5E не разберешь. Чем прохладнее на улице, тем дольше кондей держался без ошибки. Выбешивало то, что когда он был нужен больше всего, т. е. в жару, он практически отказывался работать. Вызывал "мастеров" и хваленных, и по объявлению... приходили с деловым видом соединяли свои баллоны, манометры, дули, шипели, брали деньги уходили, но на следующий день ошибка возвращалась... в отличии от мастеров, которых сдувало ветром)) В общем, логика указывала на то что, что неисправность сидит в электронике, причем в электронике наружнего блока. Поскольку, в элктронике я не совсем ноль, решил помочь себе сам... ну как в том лозунге про спасение утопающих. Да и вариантов не было... покупать новый инвертор девятку с установкой на юге в разгар сезона выкатывало тыщ в 40-50. Короче, демонтировал стеклопакет, повис с балкона наперевес и демонтировал обе платы. Замерил сопротивление всех датчиков темп., все три датчика в норме (спасибо этому форуму, приблизительное их сопротивление, я уже знал). Тщательно прочистил платы и рассмотрел их под лупой. Проверил все ключевые элементы электроники (диоды, мосты, регул.напр. итп все в норме, черт их побери), все косяки китайского монтажа, которых обнаружил немало! , особенно на второй плате с двухсторонним монтажом. Готовился заменить все электролит. конденсаторы. Но руки чесались проверить результат пропайки и чистки прям сразу, так как "сопли" подчистил серьезные. Установил все на место, запустил.... иии... вуаля!)) Работает! Без ошибок! Радость длилась недолго... до пекла завтрашнего дня 😂)))  Опять любимая 5Е, черт ее побери. Все превращалось в личную месть 😁. Бессонной ночью, длительный анализ напомнил мне неудовлетворительное состояние термопасты на диодном мосту и на управляющей интегральной сборке в виде мощной микросхемы. Паста там была и достаточно много и не то чтобы сухая. Смущал еще и непропорционально огромный радиатор под ними. В общем, такой радиатор указывал на важность момента. Зная как важна термопаста при охлажлении компьютерного процессора, решил полезть еще раз и заменить ее полностью на качественную (таковая была в наличии) Короче, в процессе зачистки старой белой пасты, коей было немало, обнаружил в ней кусочек проволоки миллиметров 5. Удалил, полностью, промыл изопропилом и тщательно и аккуратно нанес новую, свою серую для процессоров.  И что вы думаете?))) Уже месяц без проклятой 5Е... старикандер работает как часы во всех режимах! Уж что именно являлось причиной, гадать не буду, решайте сами... пропайка ли, сопля ли, кусочек проволоки в термопасте или сама термопаста или всё вместе - не знаю!  Может, кто-то не дочитает и обплюется , а может, я надеюсь, кому-то поможет, но вот такой вышел фельетончик)) А главное что, главное, по законам жанра - счастливый финал))

SERVICEMAN

Цитата: bobmoby от 30 августа 2023, 16:02:21
erisson рассказ дилетанта.
С осторожностью, но с большой долей уверенности хочу поделиться тем, как я решил проблему со своим инверторным кондиционером Erisson S09A. Проблема, в общем-то, состояла в том, что конедей работал пару минут и выдавал ошибку SE или 5E не разберешь. Чем прохладнее на улице, тем дольше кондей держался без ошибки. Выбешивало то, что когда он был нужен больше всего, т. е. в жару, он практически отказывался работать. Вызывал "мастеров" и хваленных, и по объявлению... приходили с деловым видом соединяли свои баллоны, манометры, дули, шипели, брали деньги уходили, но на следующий день ошибка возвращалась... в отличии от мастеров, которых сдувало ветром)) В общем, логика указывала на то что, что неисправность сидит в электронике, причем в электронике наружнего блока. Поскольку, в элктронике я не совсем ноль, решил помочь себе сам... ну как в том лозунге про спасение утопающих. Да и вариантов не было... покупать новый инвертор девятку с установкой на юге в разгар сезона выкатывало тыщ в 40-50. Короче, демонтировал стеклопакет, повис с балкона наперевес и демонтировал обе платы. Замерил сопротивление всех датчиков темп., все три датчика в норме (спасибо этому форуму, приблизительное их сопротивление, я уже знал). Тщательно прочистил платы и рассмотрел их под лупой. Проверил все ключевые элементы электроники (диоды, мосты, регул.напр. итп все в норме, черт их побери), все косяки китайского монтажа, которых обнаружил немало! , особенно на второй плате с двухсторонним монтажом. Готовился заменить все электролит. конденсаторы. Но руки чесались проверить результат пропайки и чистки прям сразу, так как "сопли" подчистил серьезные. Установил все на место, запустил.... иии... вуаля!)) Работает! Без ошибок! Радость длилась недолго... до пекла завтрашнего дня 😂)))  Опять любимая 5Е, черт ее побери. Все превращалось в личную месть 😁. Бессонной ночью, длительный анализ напомнил мне неудовлетворительное состояние термопасты на диодном мосту и на управляющей интегральной сборке в виде мощной микросхемы. Паста там была и достаточно много и не то чтобы сухая. Смущал еще и непропорционально огромный радиатор под ними. В общем, такой радиатор указывал на важность момента. Зная как важна термопаста при охлажлении компьютерного процессора, решил полезть еще раз и заменить ее полностью на качественную (таковая была в наличии) Короче, в процессе зачистки старой белой пасты, коей было немало, обнаружил в ней кусочек проволоки миллиметров 5. Удалил, полностью, промыл изопропилом и тщательно и аккуратно нанес новую, свою серую для процессоров.  И что вы думаете?))) Уже месяц без проклятой 5Е... старикандер работает как часы во всех режимах! Уж что именно являлось причиной, гадать не буду, решайте сами... пропайка ли, сопля ли, кусочек проволоки в термопасте или сама термопаста или всё вместе - не знаю!  Может, кто-то не дочитает и обплюется , а может, я надеюсь, кому-то поможет, но вот такой вышел фельетончик)) А главное что, главное, по законам жанра - счастливый финал))

Плохой контакт восстановился или кондер емкость восстанавил не на долго.
Ждем продолжение истории...

bobmoby

Напишу обязательно. Самому интересно... будем считать так... пока ничего не написал - значит полет нормальный.

SERVICEMAN

Цитата: bobmoby от 01 сентября 2023, 01:48:23
Напишу обязательно. Самому интересно... будем считать так... пока ничего не написал - значит полет нормальный.
Да, если ТС не умер.
Бывает и так.

wartandax

Ну как кондиционер? Ошибка не выскакивала больше?

Crazy Mont

E0    Защита внутреннего блока от перегрузки по току
E1    Ошибка датчика температуры внутреннего блока
E2    Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока
E3    Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока
E4    Ошибка двигателя внутреннего блока  (PG motor)
E4    Ошибка двигателя внутреннего блока  (двигатель постоянного тока) (DC motor)
E5(5E)    Ошибка межблочной связи внутреннего  и наружного блоков
F0    Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока
F1    Неисправность модуля (платы) IPM
F2    Неисправность модуля (платы) PFC
F3    Ошибка запуска компрессора
F4    Неисправность датчика температуры
F5    Защита верхней крышки компрессора
F6    Ошибка датчика температуры наружного блока
F7    Защита от повышенного / пониженного напряжения
F8    Outdoor modular communication fault
F9    Outdoor EE error
FA    Ошибка переключателя четырехходового клапана
P2    Защита по высокому давлению
P3    Отсутствие хладагента
P4    Защита от перегрузки холодильного оборудования (система загрязнена или заблокирована)
P5    Exhaust Protection
P6    Защита по высокой температуре воздуха в помещении
P8    Защита от перегрузки по току

bobmoby

Цитата: wartandax от 17 июня 2025, 17:43:48
Ну как кондиционер? Ошибка не выскакивала больше?
Удивительно, что кто-то еще читает)) 
В общем было так... кондей отработал конец лета, потом немного погрел зимой ( в периоды без отопления) и отработал полностью второе лето.
Я расслабился, и гонял его тем летом беспощадно. Под конец второго лета, в сентябре 2024 один раз выдал ошибку, шайтан))  только не SE, как обычно, а ES, но лето доработал потом без ошибок ( да и жары уже особо не было).
Этой зимой грел без проблем ошибки не было, что покажет это лето- вопрос )) Один мастер опять посоветовал полностью сменить хладоген.
Не знаю, созрею я на это или нет... может пора оставить его в покое, старичка? Но ведь, собака работает... сегодня гонял его и без проблем на всех режимах.
Может у вас есть, какие-то новые идеи? Буду рад выслушать.

wartandax

А какие могут быть идеи?
Если работает, пусть работает!
Главное промывайте внешний и внутренний блок.
А замена фреона зачем? Если кондиционер нормально охлаждает

Wolt

Если работает нормально, то и смысла его трогать нет вообще никакого. Что касаемо заправки? Ну опять же, если работает, то какой смысл? Можно конечно дозаправить, но не критично.