инверторный сплит Erisson, ошибка 5е

Автор Parenek2004, 14 сентября 2017, 10:08:18

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Parenek2004

Здравствуйте! Попался вот такой инверторный сплит. Проблема вот в чем: с пульта включаем на охлаждение, запускается внутренний вентилятор, в наружном блоке тишина. Спустя минуты 3, когда должен стартовать компрессор, сплит вырубается и показывает код ошибки 5е или е5 (забыл как), и, собственно все

С инверторами раньше не работал. В интернете есть все, кроме каких-либо данных о сплит-системах Erisson

где-то в сети наткнулся на запись, что типа ноль и фаза в вилке и розетке должны совпадать, и якобы от этого сплит уходит в ошибку. Я в это мало верю, но может кто-то с таким сталкивался

Ремонт кондиционеров

wartandax

Ну так переверните вилку и узнаете
Был один, постоял какое-то время и потом сам по себе заработал

Parenek2004

Цитата: wartandax от 14 сентября 2017, 22:28:26
Ну так переверните вилку и узнаете
Был один, постоял какое-то время и потом сам по себе заработал

в общем, проблему решили! Действительно, перевернув вилку так, чтобы совпали ноль и фаза в розетке и на вилке, сплит-система ЗАРАБОТАЛА!!!

вот так петрушка...

wartandax

Тоже попался такой сплит, поворот вилки не помог, но не было заземления, подключили землю и , о чудо, тоже пропала ошибка!

Alex76

Вообще толковые электрики однако... Фазы меняют как придется... Сам с таким не сталкивался, но надо бы иметь такое в виду. Реально же проблема бредовая.

Solksad

Ошибка Е5 на Erisson обычно связана с проблемой связи между блоками или с датчиками температуры. Про фазировку — это бред, инверторам плевать на полярность. Проверь напряжение на клеммах наружного блока во время попытки запуска. Если питание приходит то скорее всего, накрылась плата управления или компрессор клинанул.

Ремонт кондиционеров