• Кондиционер Erisson A9 код ошибки E5 5 0 5 1

Кондиционер Erisson A9 код ошибки E5

Автор Лошадкин_Дмит, 21 августа 2016, 16:08:20

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Лошадкин_Дмит

День добрый! erisson a9, ошибка Е5 пускается через раз облазил все датчики всё живое

Ремонт кондиционеров

Лошадкин_Дмит

Кто знает что за ошибка?

Crazy Mont

Вот коды ошибок для сплит-систем Erisson :

E0    Защита внутреннего блока от перегрузки по току
E1    Ошибка датчика температуры внутреннего блока
E2    Ошибка датчика (термистора) испарителя наружного блока
E3    Ошибка датчика (термистора) испарителя внутреннего блока
E4    Ошибка двигателя внутреннего блока  (PG motor)
E4    Ошибка двигателя внутреннего блока  (двигатель постоянного тока) (DC motor)
E5(5E)    Ошибка межблочной связи внутреннего  и наружного блоков
F0    Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока
F1    Неисправность модуля (платы) IPM
F2    Неисправность модуля (платы) PFC
F3    Ошибка запуска компрессора
F4    Неисправность датчика температуры
F5    Защита верхней крышки компрессора
F6    Ошибка датчика температуры наружного блока
F7    Защита от повышенного / пониженного напряжения
F8    Outdoor modular communication fault
F9    Outdoor EE error
FA    Ошибка переключателя четырехходового клапана
P2    Защита по высокому давлению
P3    Отсутствие хладагента
P4    Защита от перегрузки холодильного оборудования (система загрязнена или заблокирована)
P5    Exhaust Protection
P6    Защита по высокой температуре воздуха в помещении
P8    Защита от перегрузки по току

Crazy Mont

E5 - это у них болезнь, менять платы наружного блока надо

Антон_Злобин

Бывает, что ошибка Е5 вылезает из-за просадки напряжения при запуске компрессора. На инверторе могли подгореть контакты на силовых клеммах или трещать конденсаторы в звене постоянного тока.Попробуй прогреть феном монтажную плату и иногда микротрещины в пайке дают такой плавающий эффект. И посмотри, не сбрасывается ли ошибка если дать повышенное напряжение через ЛАТР.

Slimm

Ошибка Е5 на этих Эриссонах — это обычно или датчик температуры на улице, или обрыв в его цепи. Ты его прозванивал? Он может показывать сопротивление, но «глючить» на температуре.
Ещё копай в сторону контактов на самой плате — они могли окислиться от влаги. А если пускается через раз, может быть и банально плохой контакт в разъёме питания, из-за чего плата сбрасывается. Потрогай блоки после работы, нет ли перегрева?