Elenberg ошибка H6

Автор Артур93, 28 марта 2020, 13:40:05

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Артур93

Добрый день !
Кондиционер может работать, а может в ошибку войти через 5 минут после включения или вообще не включиться.  Ошибка H6 . Выдергиваешь с розетки ,втыкаешь обратно и работает .. скорость внутреннего вентелятора в блоке кондера плавает . Может стабильно порок воздуха держать, а может волнами давать этот воздух.
Воздух холодный .  Что с ним ?

Ремонт кондиционеров

Артур93

Кондиционер elenberg 7ка . Пашет уже 6 лет

Viktor 555

... а схема под крышкой есть?

сега

Не понял название кондиционера?

Артур93

Модель Elenberg spt 7090. Схема ободрана .


С вентилятором разобрался . По датчику температуры регулируется. Подправил датчик возле испарителя,  вентелятор стал нормально работать.
H6 ошибка появляется при температуре на улице  ниже 15 градусов.  Как на улице 18 и выше , ошибки нет.  Причем режим холод или тепло ему неважно.   Давление системы в норме.   

Артур93

Сразу скажу ,что я не мастер )  Работаю в отеле , кондиционеров много. Вынужден разбираться в них сам . Работаю 4 года . До сегодняшнего дня с кондерами справлялся. Хозяйка деньги экономит

wartandax

H6 - нарушена работа вентилятора электродвигателя. От него не поступает ответный сигнал, что может свидетельствовать о неисправности мотора.
Проверяйте электродвигатель вентилятора

Vjdnad34

Знаю, что ошибка H6 — это проблема с двигателем внутреннего вентилятора. Плавание оборотов и периодические сбои указывают на неисправность в его цепи: либо сам мотор «сыпется» (износ щёток или подшипника), либо сбоит его драйвер на плате управления. Нужно проверить разъёмы и прозвонить обмотки двигателя. Часто помогает замена конденсатора, если он есть в цепи двигателя.

Evgen77

Цитата: Vjdnad34 от 03 декабря 2025, 23:18:57Знаю, что ошибка H6 — это проблема с двигателем внутреннего вентилятора. Плавание оборотов и периодические сбои указывают на неисправность в его цепи: либо сам мотор «сыпется» (износ щёток или подшипника), либо сбоит его драйвер на плате управления. Нужно проверить разъёмы и прозвонить обмотки двигателя. Часто помогает замена конденсатора, если он есть в цепи двигателя.
А что за двигатель внутреннего вентилятора? Может быть имеется в виду вентилятор внутреннего блока? Ну так в них часто просто мотор горит и все.

Ремонт кондиционеров