Ecoclima течет внутрь комнаты

Автор Анискин_Е, 25 ноября 2025, 00:44:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Анискин_Е

Вода капает из внутреннего блока, хотя дренажную трубку продувал, смотрел чистая. Может, забился дренажный поддон или это проблема с испарителем? Кто разбирал самостоятельно?

Ремонт кондиционеров

wartandax

На улице холодно, если нет зимника, может намерзать лёд, проверьте

Павел777

Да вы что, паникёры чтоли?! Скорее всего, дренаж не до конца прочищен или поддон криво стоит после чистки. Не лезьте в испаритель, пока не перепроверите всю трассу от поддона до улицы. Часто там грязь сидит.

Evgen77

Цитата: Павел777 от 10 декабря 2025, 22:37:37Да вы что, паникёры чтоли?! Скорее всего, дренаж не до конца прочищен или поддон криво стоит после чистки. Не лезьте в испаритель, пока не перепроверите всю трассу от поддона до улицы. Часто там грязь сидит.
При чем тут паникеры и что сложного посмотреть на испаритель? Кстати. течь может и из-за утечки фреона, если что. Причин много может быть

Ренат

Цитата: Павел777 от 10 декабря 2025, 22:37:37Да вы что, паникёры чтоли?! Скорее всего, дренаж не до конца прочищен или поддон криво стоит после чистки. Не лезьте в испаритель, пока не перепроверите всю трассу от поддона до улицы. Часто там грязь сидит.
Простите, а что в него лезть, если он вот прямо тут на виду, стоит только крышку открыть :) А так, скорее всего обмерзание, вот и течет.

Фред34

Если трубка чистая, значит проблема либо в засорении дренажной ванночки (поддона), либо испаритель грязный и конденсат не стекает по пластинам, а капает мимо. Ещё вариант — нарушена гидроизоляция стыка поддона или трещина в самой ванночке. Разобрать внутренний блок обычно несложно: сними лицевую панель, открути саморезы, удерживающие кожух, и аккуратно отсоедини дренаж. Поддон часто снимается после отключения фиксаторов. Промой всё, проверь целостность. Если испаритель грязный — почисти парогенератором или щеткой.

Ефремыч

Смотри поддон, потому что часто засоряется трубка выхода воды из-за отложения слизи. Продувай не просто шланг, а канал в корпусе. Испаритель холодный конденсат не успевает стекать. Лезь аккуратно, сними переднюю крышку

Romero

Цитата: Ефремыч от 29 мая 2026, 13:32:01Смотри поддон, потому что часто засоряется трубка выхода воды из-за отложения слизи. Продувай не просто шланг, а канал в корпусе. Испаритель холодный конденсат не успевает стекать. Лезь аккуратно, сними переднюю крышку

Это как же надо запустить кондиционер, что бы на трубке дренажной ванночки была слизь? Да и визуально видно было бы, что ванночка переполнена.

Hastler

Конденсат может просто замерзать в холодное время годя и тем самым создает пробку на выходе. От этого и проблема, что ему течь больше некуда.

Yustas

Цитата: Анискин_Е от 25 ноября 2025, 00:44:57Вода капает из внутреннего блока, хотя дренажную трубку продувал, смотрел чистая. Может, забился дренажный поддон или это проблема с испарителем? Кто разбирал самостоятельно?

Если бы была проблема с испарителем, то лед бы на нем был так или иначе виден или он был бы влажный. Скорее всего дренажная ванночка перекосилась.