• Коды ошибок кондиционера Aerotek 5 0 5 1

Коды ошибок кондиционера Aerotek

Автор 144, 24 ноября 2016, 12:55:30

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

144

Всем привет!
Столкнулся с вот таким кондиционером:
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Так то всё ничего,но это инвертор,установлен на серверной и работает круглый год.
Вопросы по поводу кто его туда поставил и зачем,нас не интересуют.
Работает второй год. Хочу найти коды ошибок для него. Не подходят ниоткда. Когда на улице холодно горит "PC" , когда не хватает фреона горит "FC".
Нашел еще фото пульта и внутреннего блока,наверху фото шильдика внешнего,по весу фреона на 100 грамм разница,с инструкцией с сайта этой конторы:
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"
traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Ремонт кондиционеров

hellberg

Похож на Чиго, но не уверен.
По крайней мере на Чиго на инверторах ошибка PC означает выход за пределы допустимого диапазона наружных температур.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Спасибо за ответ.
А я смотрел ошибки Чиго,там не нашел такого. По виду согласен. Кстати в принципе не плохой агрегат,не японец конечно,но и не совсем дешман.
Если есть табличка, пришли пожалуйста.

hellberg

Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

144

Цитата: hellberg от 05 декабря 2016, 10:35:29
Во вложении мануал. Ошибки в конце.

Большое спасибо!
Это то что надо.

Crazy Mont

Вот коды ошибок:

Evaporator temp. protection
P1
Outdoor parts
1
overheat, over current protection of inverter module
P2
Lighten
2

2
over current protection
P3
Lighten
3

3
Compressor discharging temp.protection
P4
Lighten
4

4
over heat of compressor top protection
P5
Lighten
5

5
suction temp. of compressor protection
P6
Lighten
6

6
power supply overcurrent / overvoltage protection
P7
Lighten
7

7
low presser of gas return protection
P8
Lighten
8

8
high pressure of discharge protection
P9
Lighten
9

9
high temp. of condenser protection
PA
Lighten
10

10
high temp. of outdoor ambient protection
PC
Lighten
11

11
system lacking fluorine or reversing valve protection
PH
Lighten
12

12
Other protection
PF
Lighten
13

Crazy Mont

Вот ещё что нашёл

Ремонт кондиционеров