Не включается канальный кондиционер ALMACOM AHD-60HM

Автор Михаил Александрович, 30 марта 2023, 11:25:40

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Михаил Александрович

Прошу консультации. Канальный кондиционер воздуха раздельного типа ALMACOM AHD-60HM в прошлом сезоне холодил не так активно как раньше, но пережили, вызвать спецов не получилось для проверки. Сейчас попытались запустить,  вентиляторы все работают, я компрессор не включается. В чём проблема? Может это быть из-за недостаточного давления газа в нём?

Ремонт кондиционеров

wartandax

Какое давление фреона? Компрессор проверили?

Михаил Александрович

Цитата: wartandax от 02 апреля 2023, 22:50:43
Какое давление фреона? Компрессор проверили?
Если бы производители кондиционеров предусматривали в системе наличие манометра, то обязательно бы проверил, а так без привлечения специалиста как?
Был привлечён специалист, который определил не достаточное давление газа, остатки были сброшены, найдена причина утечки, устранено и заправлен газ.
Вывод: на данном кондиционере существует защита от включения компрессора при  не достаточном давлении газа!
А это далеко не всегда есть на кондиционерах.

Ремонт кондиционеров