Кондей DAX D5KS48H/D5LC48H

Автор moi6, 14 апреля 2016, 19:28:38

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

moi6

На проводном пульте ошибка Е6. Чтобы это значило? Никакой литературы не нашёл на этого зверя :( :(

Ремонт кондиционеров

wartandax

Как обычно - по очереди проверяем всё, что только можно...-датчики во внешнем и внутреннем блоках

VAL57

Цитата: moi6 от 14 апреля 2016, 19:28:38
На проводном пульте ошибка Е6. Чтобы это значило? Никакой литературы не нашёл на этого зверя :( :(
Пишем DAX, читаем AUX.
Е6-проблемма с эл.питанием.
https://cloud.mail.ru/public/L7ZS/tJhunKgze (Смотри стр.184)
ВНИМАНИЕ: Ссылка будет действительна 3 дня.

wartandax

DAX делает завод AUX ?


Получается E6  это "Phase failure, phase-loss or low voltage failure" это:

       
  • обрыв фазы
  • неправильное чередование фаз
  • низкое напряжение питания
Раз ссылку удалят, прикрепил здесь http://forum.masterxoloda.ru/tehnicheskaja-dokumentacija/servis-manual-i-kody-oshibok-kondicionerov-aux/

moi63

Спасибо ОГРОМЕННЕЙШЕЕ!!!

Ремонт кондиционеров