• Лужа в квартире после работы кондиционера Dantex RK-12SATI 5 0 5 1

Лужа в квартире после работы кондиционера Dantex RK-12SATI

Автор Spirit, 15 июня 2025, 12:22:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Spirit

Расклад такой, кондиционер Dantex RK-12SATI. Исправно работал год, затем начались такие проблемы. Включили, через час вошли в комнату, под внутренним блоком на полу лужа воды. Шланг дренажа продули, все нормально пару дней. На третий опять лужа...

Ремонт кондиционеров

Rostik

Похоже, что создается воздушная пробка в изгибе дренажа, как вариант - поднимать внутренний блок, либо обмерзает внутренний блок, потом оттаивает и течет...

IceMan

Засор дренажного трубопровода, как вариант, либо разгерметизация системы. То есть механические повреждения элементов кондиционера, например, трещины в корпусе внутреннего блока, трещина дренажного поддона или хреновые соединения трубок.

Marik

Да скорее всего банальный засор дренажной системы. Не думаю, что есть переток, в конце концов, если бы это было, то вылезло бы сразу после неправильной установки системы.

Valeriy

Цитата: Marik от 16 июня 2025, 15:22:49
Да скорее всего банальный засор дренажной системы. Не думаю, что есть переток, в конце концов, если бы это было, то вылезло бы сразу после неправильной установки системы.
Так автор темы пишет же, что систему дренажа продули, так что фактически засор, если таковой и был, то уже был устранен.

Marik

Цитата: Valeriy от 16 июня 2025, 16:42:30
Цитата: Marik от 16 июня 2025, 15:22:49
Да скорее всего банальный засор дренажной системы. Не думаю, что есть переток, в конце концов, если бы это было, то вылезло бы сразу после неправильной установки системы.
Так автор темы пишет же, что систему дренажа продули, так что фактически засор, если таковой и был, то уже был устранен.
Не заметил. Тогда как вариант, действительно обмерзание внутреннего блока и последующая его оттайка при комнатной температуре.

Spirit

Про дренажную систему написал, да, ее продули, она чистая. промерзание внутреннего блока!? Но это было бы видно наверное? да и как он промерзнуть должен, что бы большую лужу сделать?

Rostik

Цитата: Spirit от 16 июня 2025, 16:49:19
Про дренажную систему написал, да, ее продули, она чистая. промерзание внутреннего блока!? Но это было бы видно наверное? да и как он промерзнуть должен, что бы большую лужу сделать?
Тогда вариант с расгерметизацией системы. Откуда-то течет, коли дренаж нормальный. Промерзание... кстати, не обязательно его можно увидеть со стороны.

SERVICEMAN

Цитата: Rostik от 16 июня 2025, 17:35:12
Цитата: Spirit от 16 июня 2025, 16:49:19
Про дренажную систему написал, да, ее продули, она чистая. промерзание внутреннего блока!? Но это было бы видно наверное? да и как он промерзнуть должен, что бы большую лужу сделать?
Тогда вариант с расгерметизацией системы. Откуда-то течет, коли дренаж нормальный. Промерзание... кстати, не обязательно его можно увидеть со стороны.
Термофлекс сполз с толстой трубы,
конденсат капает.
Поднять уставку, добавить FAN скорость.

Nixao

Цитата: SERVICEMAN от 18 июня 2025, 05:34:14

Термофлекс сполз с толстой трубы,
конденсат капает.
Поднять уставку, добавить FAN скорость.
термафлекс может слезть с труб, которые на улице идут, в квартире-то что его может потревожить вообще?? Особенно если он в коробе находится.

SERVICEMAN

Цитата: Nixao от 18 июня 2025, 22:19:30
Цитата: SERVICEMAN от 18 июня 2025, 05:34:14

Термофлекс сполз с толстой трубы,
конденсат капает.
Поднять уставку, добавить FAN скорость.
термафлекс может слезть с труб, которые на улице идут, в квартире-то что его может потревожить вообще?? Особенно если он в коробе находится.
Тогда частичная утечка и обмерзание тонкой трубы.
Надо Чистить барабан
смотреть перепад по воздуху
и давление.

Lenor

Цитата: Spirit от 15 июня 2025, 12:22:39
Расклад такой, кондиционер Dantex RK-12SATI. Исправно работал год, затем начались такие проблемы. Включили, через час вошли в комнату, под внутренним блоком на полу лужа воды. Шланг дренажа продули, все нормально пару дней. На третий опять лужа...
Если испаритель и дренажную ванночку мыли без специальных средств, их грязь могла закупорить узкие места в дренажном шланге. Шланг следует продуть сжатым воздухом или очистить механическим способом. Так что может повторно промыть?

GameStop

Обмерзание внутреннего блока, но при условии, что нормально промыли дренажную систему.

Ilia

Из ванночки скорее всего не уходит вся влага, а испаритель промерз, вот она и переполняется, отсюда и лужа в квартире.

Гарри

Переполнение ванночки по причине того, что просто забился дренаж, либо дренажное отверстие.