Помогите плиз! Кондиционер Dantex MVS mini ds через некоторое время после включения на дисплее показывает ошибку P2. Мигает светодиод. В чем проблема может быть?

traffic.gif
title="Нажмите для загрузки оригинального изображения"

Ремонт кондиционеров

ДенМСК

У данного производителя ошибка P2 часто связана с нехваткой хладагента в контуре. В этом случае давление на входе в компрессор снижается до 0,5 бар. Так что проверяйте на утечку.

Stasyan

Не хватает давления для компрессора судя по всему. Надо искать утечку фреона, исправлять проблему и заправлять снова.

Romero

А сколько раз мигает светодиод и с какой частотой? Как определили номер именно этой ошибки?

Konul

Цитата: Войцеховский от 30 мая 2026, 18:53:12Помогите плиз! Кондиционер Dantex MVS mini ds через некоторое время после включения на дисплее показывает ошибку P2. Мигает светодиод. В чем проблема может быть?

На наружном блоке посмотрите на состояние вентилей. Если на них иней, они мокрые или даже есть следы масла, то это утечка.

Grek

Цитата: Konul от 02 июня 2026, 12:29:12Если на них иней, они мокрые или даже есть следы масла, то это утечка.
Инея в такую жару точно не будет, да и он не всегда появляется, если только сильная утечка, то тогда вентили обмерзают. А вот следы масла это симптом.

Семен63

P2 на Dantex скорее всего высокое давление в системе или перегрев наружного блока. Помой радиатор с улицы, проверь вентилятор. Если грязный, значит защита срабатывает через 5-10 минут. Решением будет чистка пеной.

АндрейМСК

Уходит в перегрев. Либо компрессору уже скоро хана будет, либо как отметили выше, надо просто провести полноценную мойку наружного блока с высоким давлением.

Игнат

Цитата: ДенМСК от 31 мая 2026, 14:29:40У данного производителя ошибка P2 часто связана с нехваткой хладагента в контуре. В этом случае давление на входе в компрессор снижается до 0,5 бар. Так что проверяйте на утечку.
Либо на засор в капиллярной системе кондиционера. В общем, требуется комплексная и полноценная проверка сплита.