Фанкойл DF-300-500QAEC-P4 не реагирует на пульт управления, не включается

Автор Гальдор, 29 сентября 2025, 20:39:32

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Гальдор

Фанкойл DF-300-500QAEC-P4 не реагирует на пульт управления, не включается. То есть вот вообще. Что делать?

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Цитата: Гальдор от 29 сентября 2025, 20:39:32Фанкойл DF-300-500QAEC-P4 не реагирует на пульт управления, не включается. То есть вот вообще. Что делать?
Сменить ПДУ или батарейки.

Гальдор

Цитата: SERVICEMAN от 29 сентября 2025, 21:11:21
Цитата: Гальдор от 29 сентября 2025, 20:39:32Фанкойл DF-300-500QAEC-P4 не реагирует на пульт управления, не включается. То есть вот вообще. Что делать?
Сменить ПДУ или батарейки.
Батарейки менял, диод на пульте мигает вполне себе нормально.

BigCam

Проверьте напряжение 5В на датчике T1. Вообще не исключено, что понадобится заменить плату управления с импульсным блоков питания. Партс - 17126200A00724

Denisov

Цитата: Гальдор от 29 сентября 2025, 20:39:32Фанкойл DF-300-500QAEC-P4 не реагирует на пульт управления, не включается. То есть вот вообще. Что делать?

С питания начните проверку. Может проблема и не в фанкойле, а в том, что в той розетке, в которую он подключен, питания нет.

JohnDou

Цитата: Гальдор от 29 сентября 2025, 20:39:32Фанкойл DF-300-500QAEC-P4 не реагирует на пульт управления, не включается. То есть вот вообще. Что делать?
Банально попробовать включить его напрямую с платы управления на внутреннем блоке. Если не получилось, то проблема глубже, чем с пультом.

Ateo

Фотоприемник на внутреннем блоке мог просто сгореть. Деталь копеечная, поменять при наличие навыков, дело 10-ти минут.

Smith

К этим фанкойлам еще и проводные пульты есть, может смысл попробовать купить и с него включить?

Efim

Проверить состояние пульта при помощи смартфона, проверить фотоприемник на внутреннем блоке и скорее всего заменить его.

Ремонт кондиционеров

Быстрый ответ

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр