• Dantex RK-MD140W\SF ошибки Е1 и Ed 5 0 5 1

Dantex RK-MD140W\SF ошибки Е1 и Ed

Автор Kurbanov, 07 сентября 2025, 00:26:40

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Kurbanov

Мультисплит. Проблема возникла такая. На наружном блоке выдает ошибку Е1, а вот на всех трех внутренних блоках ошибка Ed, в чем может быть проблема?

Ремонт кондиционеров

Malevich

Первое, что пришло в голову, это попробовать поменять две соседние фазы местами L1 и L2. Очень вероятно, что может помочь. Если нет, то скорее всего плата управления

Sashok

На 90% плата управления. Замена фаз вряд ли вообще чем-нибудь поможет. Так что лучше вызвать специалиста.

AndreyP

Скачки напряжения были? Если да, то одной из возможных причин могут быть проблемы с платой управления. Особенно часто после скачков...

LeXXX

Если тарахтит, то есть есть посторонний шум в системе, то скорее всего смена фаз может помочь.

Oneil

Цитата: LeXXX от 08 сентября 2025, 17:23:15Если тарахтит, то есть есть посторонний шум в системе, то скорее всего смена фаз может помочь.
Плюсую, если фазы не верные, то компрессор работает не стандартно, достаточно шумно, не как нормальная работа компрессора.

Volkov

Цитата: Oneil от 12 сентября 2025, 23:17:50
Цитата: LeXXX от 08 сентября 2025, 17:23:15Если тарахтит, то есть есть посторонний шум в системе, то скорее всего смена фаз может помочь.
Плюсую, если фазы не верные, то компрессор работает не стандартно, достаточно шумно, не как нормальная работа компрессора.
К ошибке самой это какое отношение имеет? Скорее всего проблема в плате управления. Так что лучше вызывать профессионала.

Ramzes

Чем гадать, вот тут вот лучше посмотреть коды ошибок кондиционеров Дантекс. И уже после будет понятно, что и как

https://masterxoloda.ru/tehnicheskaya-biblioteka/kody-oshibok/dantex/?ysclid=mfl5k9updq909132675

Berlioz

Сталкивался с подобным, в итоге оказалось по факту, что умерла плата управления, но они не дорогие у Дантекса.

Oneil

Цитата: Volkov от 14 сентября 2025, 23:55:45
Цитата: Oneil от 12 сентября 2025, 23:17:50
Цитата: LeXXX от 08 сентября 2025, 17:23:15Если тарахтит, то есть есть посторонний шум в системе, то скорее всего смена фаз может помочь.
Плюсую, если фазы не верные, то компрессор работает не стандартно, достаточно шумно, не как нормальная работа компрессора.
К ошибке самой это какое отношение имеет? Скорее всего проблема в плате управления. Так что лучше вызывать профессионала.
Самое прямое, потому как именно это и может быть проблемой в данном случае.

Volkov

Цитата: Oneil от 16 сентября 2025, 17:30:50Самое прямое, потому как именно это и может быть проблемой в данном случае.

Ну фазы перекинуть не сложно, но все равно, маловероятно, что проблема именно в этом.

Eugene

Скорее всего проблема именно в плате управление и ошибки ровным счетом на это и указывают

JohnDou

Цитата: Berlioz от 16 сентября 2025, 00:18:19Сталкивался с подобным, в итоге оказалось по факту, что умерла плата управления, но они не дорогие у Дантекса.
Да их еще и починить можно, вопрос цены, сколько за ремонт запросят и сколько новая стоит. Надо сравнивать.

Ateo

E1 - Ошибка связи между внутренним и наружным блоками. Проверять соединение надо в первую очередь

Efim

Цитата: Ateo от 06 октября 2025, 11:39:22E1 - Ошибка связи между внутренним и наружным блоками. Проверять соединение надо в первую очередь

Для этой серии E1 - Ошибка EEPROM, а ЕD уже идет как вторичная. Надо бы проверить питание всех внутренних блоков и линию связи PQE

Быстрый ответ

Имя:
Имейл:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр