Dantex rk-3m27hm2e-w - трехголовый мульт, задействовано 2 головы (А, С).
В - свободна.

дефект:
- не вкл. нб, аварий на пду нет,
- в нб на плате управления не светится цифровой индикатор,
- если оторвать разъем eev a или eev b, то цифровой индикатор светится,
- на линии межблочной связи импульсы есть.

Плата инвертора:
- нет напряжения +5v, +12v, приходящих от источника питания с платы инвертора через разъем cn21.
- если оторвать cn21, то на плате инвертора появляется напряжение +5v, +12v.
- если на иип платы инвертора нагрузить лампы на +5v, +12v,
то лампы светятся, пульсаций оц не видно.

Обмотки ееv: 48 Ом +48 Ом.
Обмотки ееv: 48 Ом +48 Ом.
Пробой, утечка на корпус отсутствует.

При отключении незадействованной катушки ЕЕV, светится индикация: 00.
Старт компрессора и вентилятора не происходит.


Замена обеих плат проблему не устранила.
По прежнему, постоянно тикает eev,
на нб постоянно светит: 00.

Через 5 мин индикация 00 гаснет, но снова появляется, если нажимать на кнопку на плате нб.

Содержимое NVM:

Ремонт кондиционеров

SERVICEMAN

Спасибо за внимание.
Все работает нормально.